Delta DOP-B07S411 HMI ile Delta VFD-EL-W Sürücü Kontrolü

mehmetbaki

Üye
Katılım
8 Ara 2018
Mesajlar
111
Puanları
1
Yaş
28
Merhabalar, DOP-B07S411 HMI ile Delta VFD-EL-W Sürücü ileri geri durdur yapmak istiyorum. Dopsoft programında Controller Delta ASCII olarak seçiyorum ve sürücü parametrelerinden sürücü id 2 olarak ayarladım. Muhtemelen PLC bağlı olmadığı için com2 hatası alıyorum. Kısaca HMİ ile sürücü kontrol etmek istiyorum. Teşekkürler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Sadece istemekle olmuyor...

Yaptıklarınız hakkında yeterince açıklayıcı bilgi vermemişsiniz.

Diğer parametreleri ve bağlantılarınızı belirtmelisiniz.
 
Sadece istemekle olmuyor...

Yaptıklarınız hakkında yeterince açıklayıcı bilgi vermemişsiniz.

Diğer parametreleri ve bağlantılarınızı belirtmelisiniz.
Selamlar. Delta Plc yeni kullanıyorum ve haberleşme yollarını ögreniyorum. Vfd sürücümü modbus rs485 uzerinde haberlesecek sekilde ve slave id 2 ayarladım. Hmi icin dopsoft programinda controller secenegini Delta Controller Ascii olarak sectim. Com2 station1 error 2 hatası aliyorum. Nedeni ise plc bağlamadigim icin dusunuyorum( plc station id 1 ). Plc olmadan hmi uzerinden surucu kontrol etmek istiyorum kisacasi bu
 
Data bit, stop bit, baud rate, parity (7,Even,1,9600 gibi) her iki cihazda da uyumlu olmalı.
 
Her ikisinde de uyumlu. Elinizde bununla ilgili örnek var mı?
Sen biraz uğraş, olmazsa yardımcı oluruz. daha önce yaptığım makinalarda çalışann programım var, .
Donanımsal bağlantıların doğruluğundan emin isen, yapacağın iş çok basit, yazılımsal olarak.
 
Sen biraz uğraş, olmazsa yardımcı oluruz. daha önce yaptığım makinalarda çalışann programım var, .
Donanımsal bağlantıların doğruluğundan emin isen, yapacağın iş çok basit, yazılımsal olarak.
Merhaba, hmi ve sürucüye enerji verir vermez hmi üzerinden Com2 Station1 Com error 2 hatasi alıyorum. Plc kullanmdan hmi üzerinden kontrol etmek istiyorum. Controller seçerken Delta Controller Ascii sectim. Burdamı yanlis yaptim acaba? Yardimci olursaniz sevinirim
 
Dopsoft başlangıçta 7S411 seçtikten sonra üretici için Delta yerine Modbus seçerek seri kısmına ASCII ayarlayarak deneyin.

Ek olarak sürücü ve operatör panelde bunları kontrol edin
09.00 istasyon adresi

09.04 Haberleşme yapılandırması

0: 7,N,2 (Modbus, ASCII) Varsayılan Haberleşme Yapılandırması
1: 7,E,1 (Modbus, ASCII)
2: 7,O,1 (Modbus, ASCII)
3: 8,N,2 (Modbus, RTU)
4: 8,E,1 (Modbus, RTU)
5: 8,O,1 (Modbus, RTU)
6: 8,N,1 (Modbus, RTU)
7: 8,E,2 (Modbus, RTU)
8: 8,O,2 (Modbus, RTU)
9: 7,N,1 (Modbus, ASCII)
10: 7,E,2 (Modbus, ASCII)
11: 7,O,2 (Modbus, ASCII)

09.01 Baud rate
0: Baud rate 4800 bps (bits / second)
1: Baud rate 9600 bps (bits / second)
2: Baud rate 19200 bps (bits / second)
3: Baud rate 38400 bps (bits / second)

VFD-EL-W Serisi AC Motor Sürücünün Uygulama Manueli

https://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=4308&sid=2053a7a75fd3751c46c1a3c18bd3b56f
 
Merhaba, hmi ve sürucüye enerji verir vermez hmi üzerinden Com2 Station1 Com error 2 hatasi alıyorum. Plc kullanmdan hmi üzerinden kontrol etmek istiyorum. Controller seçerken Delta Controller Ascii sectim. Burdamı yanlis yaptim acaba? Yardimci olursaniz sevinirim
Merhaba, hmi ve sürucüye enerji verir vermez hmi üzerinden Com2 Station1 Com error 2 hatasi alıyorum. Plc
com 2 portu 1.slave cihazı bulamıyor hatası alıyorsunuz.doanımsal kablo bağlantılarını kontrol edin.size daha önce çalıştırdığım programı yolladım.prosesinize göre revize edersiniz artık.
 

Ekli dosyalar

  • DELTA VFD sürücü kontrol edildi.rar
    214.4 KB · Görüntüleme: 35
Son düzenleme: