Selamlar 5 tane VFD EL W surucu var. Bunlari tek harici potansiyomete ile surmek istiyorum. Harici potansiyometreye ayri bi gux kaynagi baglayip sinyal ucuyla ve 0 v ucuyla suruculere baglasak calsiir mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selamlar 5 tane VFD EL W surucu var. Bunlari tek harici potansiyomete ile surmek istiyorum. Harici potansiyometreye ayri bi gux kaynagi baglayip sinyal ucuyla ve 0 v ucuyla suruculere baglasak calsiir mi?
Evet harici besleme ile de çalışır fakat vfd manuelindeki harici potansiyometre baglantısını inceleyin (harici güç baglantılarinda güç kaynağınız ile vfd kaynağı şöntleniyor olabilir çunkü referans voltajı gerekebilir) Manueli iyi incelemenizi tavsiye ederim ! (Sürücüler farklı mesafelerde olduğunda potansiyometreden herbir invertere giden gerilimler eşit olmayabilir !
 