Merhaba elimdeki tri faz 2,2 kw delta vfd el invertör ile yine tri faz 0,37 kw 50 hz vibrasyon motorunu sürmek istiyorum,motor bağlantısını yıldız yaptım.invertöre güç verdiğimde atölyedeki şalter atıyor.bazı denemelerimde ise şalter atmadı acaba şalter atmasının nedeni nedir,birde invertör kapanırken ekranda Lu hatası aldım
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20181109_210110.jpg
    IMG_20181109_210110.jpg
    544.5 KB · Görüntüleme: 11
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba elimdeki tri faz 2,2 kw delta vfd el invertör ile yine tri faz 0,37 kw 50 hz vibrasyon motorunu sürmek istiyorum,motor bağlantısını yıldız yaptım.invertöre güç verdiğimde atölyedeki şalter atıyor.bazı denemelerimde ise şalter atmadı acaba şalter atmasının nedeni nedir,birde invertör kapanırken ekranda Lu hatası aldım

Merhaba vibrasyon motorunu kaç hangi Hz aralıklarında sürecektiniz acaba ?
 
Merhaba vibrasyon motorunu kaç hangi Hz aralıklarında sürecektiniz acaba ?
Merhaba benim amacım sürücü ile frekans aralığını 150 200 hz arasına yükseltip güçlü salınım elde etmekti,çünkü karıştırılacak malzeme epoksi kuartz karışım çok yüksek yapışkanlıkta 5o hz çalkalanma ile yeterli sıkıştırma elde edilemiyordu
 
Merhaba benim amacım sürücü ile frekans aralığını 150 200 hz arasına yükseltip güçlü salınım elde etmekti,çünkü karıştırılacak malzeme epoksi kuartz karışım çok yüksek yapışkanlıkta 5o hz çalkalanma ile yeterli sıkıştırma elde edilemiyordu

Vibrasyon motorunu (İnşaat serisi hariç onlar düşük voltaj yüksek frekans çalışır) sürücü ile çalıştırmak çok büyük yanlış olur. Çünkü vibrasyon motorunda seçim kriteri kW değil santrifüj kuvvetidir. Santrifüj kuvvetini etkileyen faktörlerin başında da devir gelir. Sürücü ile devrin artırılması ki 50 hz motoru 150-200 hz civarlarında süreceğinizi söylüyorsunuz çok ciddi santrifüj kuvveti artırımı demek bu da motorun gövdesi ayakları ya da milde kopma kırılmalara sebep olabilir. Sıkıştırma için 3000 devir motor tercih etmeniz doğru olanı olacaktır.
 