DC bara gerilimini düşürmek için fren direncinin haricinde frenleme kıyıcısı da bağlamak gereklimidir?
cihazım altivar 71 55kw fren direncim kaç kw olmalıdır .yardımcı olusanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba,

Fren Kıyıcısı olmadan, frenleme direncini nasıl çalıştırmayı düşünüyorsun ???

Fren kıyıcısı DC baradaki fazla olan gerilimini kıyar, ve frenleme direnci üzerine gönderir, bu enerji frenleme direnci üzerinden ısı enerjisi olarak dışarı atılmış olur.
Bu yüzden frenleme direnci kullabilmen için, fren kıyıcısınıda kullanman gerekir.

Frenleme direncini de aktif, hale getiren bazı parametreler olması gerekiyor, atv 71 de hangi parametredir hatırlamıyorum, aynı şekilde aşırı gerilim kontrolunude disable etmelisin.

Atv 71 için kaç kw frenleme direnci gerektiginide kullanma klavuzundan bulabilirsin.
 
merhaba arkadaşlar bizim işletmede vinç sistemivar atv 71 türkçe menilü inverterle sürüyoruzmotoru
ekranda dc bara önşarj yazıyor bunun nedenini bulamadım yardımcı olursanız memnun olurun iyi çalışmalar
 
dc barayı devreye sokan malzemede sorun var
 