DANFOSS Frekans konvertörleri

teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba Arkadaşlar.
Fc 202 sürücüye pc ile bağlanmam gerekiyor. Mct10 yükledim ancak sürücü bulunamadı hatası veriyor. Ne yapmam gerekiyor?
 
Merhaba Arkadaşlar.
Fc 202 sürücüye pc ile bağlanmam gerekiyor. Mct10 yükledim ancak sürücü bulunamadı hatası veriyor. Ne yapmam gerekiyor?

FC-202 aqua driver modeline direk USB'den bağlantı yapabilirsiniz. Ekteki dosyada programı son sürüm linki , kurulum ve usb-rs485 ile bağlanma kopyalama-kaydetme anlatılıyor.
 

Ekli dosyalar

  • MCT-10 Kurulum.pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 24
merhaba ktk-28 hocam iyi günler. bende 2 adet fc-051 inverter var. bunlar ile 2 adet motoru 10 hz sabit olarak ileri geri terminallerden çalıştırmak istiyorum bu konuda yardımcı olursan sevinirim.
 
Merhaba,
55kW su pompası için danfoss frekans konvertörü kullanmak istiyorum. Pano içeriğinde neler olmalı?
 
merhaba ktk-28 hocam iyi günler. bende 2 adet fc-051 inverter var. bunlar ile 2 adet motoru 10 hz sabit olarak ileri geri terminallerden çalıştırmak istiyorum bu konuda yardımcı olursan sevinirim.

Merhaba delifisekali arkadaş parametrelerden 4-10(2),4-12(10Hz), 5-10(8), 5-11(11), olarak ayarlarsın. Dijital girişlerden 18 ileri 19 geri olarak kumanda bağlantısı yaparsın.

Merhaba,
55kW su pompası için danfoss frekans konvertörü kullanmak istiyorum. Pano içeriğinde neler olmalı?

Merhaba hgz1 arkadaş yapmak istediğin sistemde neler var bilmediğin için birşey diyemem. Sürücü montajında üst ve alt taraftan en az 10cm hava boşluğu bırakman gerekiyor. PID yapmak istiyorsan basıç sensörleri olarak Danfoss'un MBS3000 sensörlerini tercih edebilirsin. Pompada yapmak istediğin özelliğe göre sürücü çözümü için yardımcı olurum. Ayrıca pano soğutmasına dikkat etmen gerekiyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba hgz1 arkadaş yapmak istediğin sistemde neler var bilmediğin için birşey diyemem. Sürücü montajında üst ve alt taraftan en az 10cm hava boşluğu bırakman gerekiyor. PID yapmak istiyorsan basıç sensörleri olarak Danfoss'un MBS3000 sensörlerini tercih edebilirsin. Pompada yapmak istediğin özelliğe göre sürücü çözümü için yardımcı olurum. Ayrıca pano soğutmasına dikkat etmen gerekiyor.

Cevabınız için teşekkür ederim. Ana hattaki su basıncına göre pompanın devri ayarlanacak. Şok bobini veya termik röle gibi elemanların gerekip gerekmediğini merak etmiştim.
 
Resimdeki gibi sürücü, basınç transmitters ve motor olması yeterlidir. Sistem kendi arasında kapalı döngü olarak çalışacaktır. Sürücü özelliğinde PID,kuru çalışma,uyku,transmitters arıza,boş boru doldurma vb. modları gibi pompaya adanmış özellikler mevcut olduğundan sisteme ayrıca birşey eklemeye gerek yoktur. Sigortasını aç start ver çalışsın.

upload_2017-10-15_16-47-39.png
 
merhaba ktk_28,

forumda paylaştığın dökümanlara baktım.

Danfoos fc-102 sürücü kumandası çizeceğim sabit hız man-oto olarak. kullanma klavuzuna baktım manuel rölesinin kontağını 18 nolu klemense bağlayacağım, otomatikte olduğunu hangi klemensten algılatacagım.
 
Sado arkadaş 12 nolu uç +24VDC dijital giriş 18 auto start 29 manuel start olacak. Cihaz fabrika ayarlarında başka parametre değiştirme yapmadıysan sadece 3-11 nolu parametreye manuel hız gireceksin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,780
Kullanıcılar
449,981
Son üye
Muhammeddt

Yeni konular

Geri
Üst