Arkadaşlar dalğıç pompa motorun panoların sadece faz koruma ve termik rölesi olduğu görüyorum neden motor koruma rölesi takılmıyor .benim tek görüşüm fiyat olarak pahalı olması ama motor yanmaması için gerekli tek faz ve aşı akım için koruma sağlar ,diyer faz koruma ve termik röle kontaktöre kumanda ettiği için kontaktör yapışmasında koruma dışı kalıyorlar .Takılmama sebebinin başka bir sebep varmı ??
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar dalğıç pompa motorun panoların sadece faz koruma ve termik rölesi olduğu görüyorum neden motor koruma ŞALTERİ takılmıyor .benim tek görüşüm fiyat olarak pahalı olması ama motor yanmaması için gerekli tek faz ve aşı akım için koruma sağlar ,diyer faz koruma ve termik röle kontaktöre kumanda ettiği için kontaktör yapışmasında koruma dışı kalıyorlar .Takılmama sebebinin başka bir sebep varmı ??
motor koruma rölesi 25-30 tl ye almıyanı kovuyorlar pahalı değıl bence işguzarlık motor yansın iş çiksın nasılsa ılk bir iki yıl panoda sorun çıkmaz iki sene sonra motoru değıştırsın adambenım aklımdan geçen bu
anormal bir durumda termik atacaktır eğer uygun yerde kullanıldıysa . Onun için takılmamıştır. Hem gerek duyulmamıs hem de maliyet açısından düşünülmemiştir. Genelde panolar öyle yapılıyor.
benim karşılaştığım arızalarda çoğunlukla motor koruma rölsi oluyor. olmadığıda oldu. Ama hemen m.k.rölsi ekliyorum. Sizde karşılaştığınızda ekleyin olsun bitsin.