Tek fazlı motor için motor koruma şalteri yerine otomat sigorta kullanılırmı

Cloudsea

Üye
Katılım
31 Mar 2014
Mesajlar
7
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar. Elimizde ahşap kesmede kullanılan Fen-iş marka Fn 300 modeli olan kesme makinası var. Motor kullanım esnasında aşırı ısınıp farkedilmediği için 2 kez yandı sargıya gitti. Tekrar yanmaması için koruma yapmak istiyoruz. Pensampermetre ile ölçtüm çalışma esnasında ara ara 4,2A e kadar çıkıyor. Kullanılan motor tek fazlı 3A, 1,5Hp asenkron motor.

4-6A Trifaze motor koruma şalteri kullanıp fazı kontaklarından seri dolaştırıp bağlarsam ve 5A e ayarlarsam motor yanmadan kurtarabilirim diye düşünüyorum. Fakat malzeme biraz maliyetli oluyor. Daha uyguna 6A otomat sigorta bağlasam yine motoru tekrar yanmadan kurtarabilirmiyim. Motor koruma şalteri yerine otomat sigorta kullanmamda bir sakınca olabilir mi ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,556
Kullanıcılar
449,916
Son üye
adil.degirmenci

Yeni konular

Geri
Üst