Dairem Binanın Ana Şalterini Attırıyor

Siz, elektrikçi değil, kasap çağırmıssınız.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Siz, elektrikçi değil, kasap çağırmıssınız.
enisiyle değiştirdim. Bir süre sonra sorun tekrarladı ve elektrikçi çağırdım. Gelen elektrikçi benim 30 ma olan kaçak akım rölemi 300 ma ile değiştirdi. 3-4 gündür bir problem yoktu ama bugün akşam binanın ana şalteri 3 defa attı. Ben daha önce deneme yanılma yöntemi ile tespit ettiğim ve değiştirdi

Bende cagırmadım,,
 
iyi ya işte konu sahibi elektrikçi çağırmış. Ben konu sahibi değilim ki! Siz benim mesajı alıntı yapıp elektrikçi değil kasap çağırmışsınız diye yazmışsınız.
 

sayın zeybek, basit bi yanlış anlama, büyütücek bi şey yok
 
Gelen usta 300mA lık KAR da açsaydı ne önerecekti?
Bildiğim, 300mA KAR yangın durumunda kabloların birbirine temasında sigorta atma akımından önce atması içindir.
30mA KAR ise elektronik cihazlarda herhangi bir kaçak durumunda canlıları koruma amaçlı devreyi keser. Bunun için olmazsa olmaz sağlam bir topraklama hattının olması gerekir (sıfırlama değil!).
300mA'yı sayaç panosuna sayaç çıkışına 30mA'yı da daire girişine takmak gerekiyor. Böylece 30mA'yı aşan kaçaklarda öncelikle daire panosundaki 30mA'lık KAR açar.
 

üstadım tesisatın aynı hattındaki KAKŞ'lerin açma önceliği yerlerine göre belirlenmiyor. örneğin, aynı hattaki 310mA'lık bi kaçak akımda dairedeki 30mA'lık KAKŞ ile sayaç panosundaki 300mA'lik KAKŞ aynı anda açacaktır. o yüzden 300mA KAKŞ selektif tip olmalıdır.
 