Gürkanizmir
Katılımcı Üye
Cihaz evapi isiyi Yükseltmiyo. Gaz vakumlayip tekrar gramajda verdik olmadi. Azot bastık yine olmadı. Ufleme sıcaklığı en çok 32 derece.
Abi
cihaz daikin ftyn25gxv1b
410 gaz
800 gr civarı gaz alıyor
Cihaz on off
Çalışma basıncı 22 bar bu basınç gramaja göre verilen gazın verdiği basınc
Dış ortam 10 derece civarlarında
Ic ortam 15 18 belki yalıtimsiz 4 taraf açık ev(cihazi ben söküp azot verdikten sonra balkondada da denedim)
Fani devreden çıkarınca iç ünite el değmeyecek kadar isindi. Fan calisinca isi azalıyor.
Herşey normal devrede iken dış üniteden gelen borunun ilk vananin oradan sıcaklığını ölçtum 47 derece. Bu esnada iç evapta 33 derece sıcaklik var.
4 yolluyu kontrol etmedim. Kaçıran cihaz fan kapalı iken yüksek sıcaklıklara çıkar mi? Yani fanin hizina yetişemiyor gibi gelen sicaklik.
Terazi ileCihazin etiket resmi varmi?
Bu basinca gore ( 22 bar ) ,
1 - gaz eksik
2 - basilan gaz bozuk
3 - kompresor arizasi ( basmadan dusmus )
Fikirleri olusuyor. 410a gaz icin basma basinci 30 bar mertebelerinde olmali.
Gazi basarken nasil basıyorsunuz tup dikmi tersmi? Terazi ilemi? Manifold ile basinca goremi? Ayrica dis unitede karlanma oluyormu? Sogutmaya alip emis basincinida olcermisin?