Daiken chiller superheat

Freon00

Üye
Katılım
6 May 2021
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba Daiken chiller OffDischShLo superheat arızası alıyorum gaz miktarı terazili verildi . Arızadan kaynaklı büyük ihtimalle kompresör kapasite yükseltmiyor %10 çalısıyor . Tavsiyeleriniz var mı acaba ?
Teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Gazı düzgün tam olarak verdim diyorsanız. Expansion valfe bakmak lazım düzgün çalışmıyor olabilir, exv kartında sorun olabilir. Birde arızayı alan sensörlere ve basınç swich'ine bakmak lazım.
 
Dishcharge superheat in düşmesi yani low vermesi için kompresor emisine likit gelmesi gerekiyor.

Bu likitin bir çok nedeni var. Su akısından tutun fazla gaz sarji olabilir evaporator kirli olabilir su yeterli dönmüyor olabilir. Tek tek elemek lazim.
 
Son düzenleme:
Aynen @serkan_48 'in dediği gibi. Low Discharge Superheat için Suction superheat'in düşmüş olması gerekir. Bu da likit geliyor anlamını taşır ama önce sensör sıcaklığını harici bir el terminali ile doğrulamak gerekir.
 