Daiken chiller superheat

Freon00

Üye
Katılım
6 May 2021
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba Daiken chiller OffDischShLo superheat arızası alıyorum gaz miktarı terazili verildi . Arızadan kaynaklı büyük ihtimalle kompresör kapasite yükseltmiyor %10 çalısıyor . Tavsiyeleriniz var mı acaba ?
Teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Gazı düzgün tam olarak verdim diyorsanız. Expansion valfe bakmak lazım düzgün çalışmıyor olabilir, exv kartında sorun olabilir. Birde arızayı alan sensörlere ve basınç swich'ine bakmak lazım.
 
Dishcharge superheat in düşmesi yani low vermesi için kompresor emisine likit gelmesi gerekiyor.

Bu likitin bir çok nedeni var. Su akısından tutun fazla gaz sarji olabilir evaporator kirli olabilir su yeterli dönmüyor olabilir. Tek tek elemek lazim.
 
Son düzenleme:
Aynen @serkan_48 'in dediği gibi. Low Discharge Superheat için Suction superheat'in düşmüş olması gerekir. Bu da likit geliyor anlamını taşır ama önce sensör sıcaklığını harici bir el terminali ile doğrulamak gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,236
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst