Superheat ölçümü ?

Freon00

Üye
Katılım
6 May 2021
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba hayırlı işler.
Cihazım 134a gazla çalışan 3 kompresörlü su soğutmalı chiller .
Set değerleri 4 C fakat sistem 5-5.5 derelerden aşağıya inemiyor ve kompresörler aşırı ısınıyor . Yüksek basınç 10.5-11 bar alçak basınç 2-2.1 bar civarı çalışıyor benim tahminini gaz eksikliği yönünde fakat emin olmak için süperheat değerini ölçerek gaz şarjı yapmak istiyorum.
Bunun için kompresör emiş basınç sıcaklık değeri - evaparatör çıkış sıcaklığı = süperheat değeri midir acaba ?
Çok teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba hayırlı işler.
Cihazım 134a gazla çalışan 3 kompresörlü su soğutmalı chiller .
Set değerleri 4 C fakat sistem 5-5.5 derelerden aşağıya inemiyor ve kompresörler aşırı ısınıyor . Yüksek basınç 10.5-11 bar alçak basınç 2-2.1 bar civarı çalışıyor benim tahminini gaz eksikliği yönünde fakat emin olmak için süperheat değerini ölçerek gaz şarjı yapmak istiyorum.
Bunun için kompresör emiş basınç sıcaklık değeri - evaparatör çıkış sıcaklığı = süperheat değeri midir acaba ?
Çok teşekkür ederim.

Superheat = kompresor emis ağzı sicakligi - emis basıncına karşılık gelen sicaklik

Kompresor tipiniz nedir? Scroll kompresor mu? Vidalı kompresor mu? Genleşme valfiniz elektronik kontrollü mu termostatik mi?

Evaporâtor devresinde glikol etilen var mı?

Kondenserden dönen suyun giriş çıkış değerleri nedir?

Basinclari daha hassas okuyabilir misiniz? Mesela kpa cinsinden.

Sistemden mümkün olan tüm değerleri kayıt alırsanız çok iyi olur. Cihaz marka modeliniz nedir?
 
Superheat = kompresor emis ağzı sicakligi - emis basıncına karşılık gelen sicaklik

Kompresor tipiniz nedir? Scroll kompresor mu? Vidalı kompresor mu? Genleşme valfiniz elektronik kontrollü mu termostatik mi?

Evaporâtor devresinde glikol etilen var mı?

Kondenserden dönen suyun giriş çıkış değerleri nedir?

Basinclari daha hassas okuyabilir misiniz? Mesela kpa cinsinden.

Sistemden mümkün olan tüm değerleri kayıt alırsanız çok iyi olur. Cihaz marka modeliniz nedir?
Kompresörlerimiz hermatik kompresör
Sistemde glikol değil su dönüyor .
Expansion termostatik .
Kondenser giriş çıkış değerlerini şuan bulamadım yarın daha detaylı yazabilirim büyük ihtimalle.
Teşekkür ederim abi
Superheat = kompresor emis ağzı sicakligi - emis basıncına karşılık gelen sicaklik

Kompresor tipiniz nedir? Scroll kompresor mu? Vidalı kompresor mu? Genleşme valfiniz elektronik kontrollü mu termostatik mi?

Evaporâtor devresinde glikol etilen var mı?

Kondenserden dönen suyun giriş çıkış değerleri nedir?

Basinclari daha hassas okuyabilir misiniz? Mesela kpa cinsinden.

Sistemden mümkün olan tüm değerleri kayıt alırsanız çok iyi olur. Cihaz marka modeliniz nedir?
Bu cihazda superheat değeri 7-9 mu olmalı acaba abi ?
 
Kompresörlerimiz hermatik kompresör
Sistemde glikol değil su dönüyor .
Expansion termostatik .
Kondenser giriş çıkış değerlerini şuan bulamadım yarın daha detaylı yazabilirim büyük ihtimalle.
Teşekkür ederim abi

Bu cihazda superheat değeri 7-9 mu olmalı acaba abi ?

Siz yarın ölçümleri yapın. Evet superheat ölçümü 6 - 9°C arasi ayarlayabilirsiniz. Bu olcum sistem yeni çalıştığında değil şu soğuyunca ölçülmelidir. Ideli cihazin dizayn değeri kac ise o sıcaklığa yaklaştığında olculmelidir. Siz referans olarak çıkış suyu sicakligi 7 - 10°C olduğunda superheat değerini ölçün.

Sisteme emis basıncı ölçümü için manifold bağlayın. Yada cihazin ekranında okuyabiliyorsaniz oradan da okuyun. Sonra kompresor emis ağzına da bir termometre bağlayın. Cihazi sonra çalıştırıp şu sogudukca değerleri alın. Kaydedin.

Sonra buradan irtibat kurarız yine.
 
Siz yarın ölçümleri yapın. Evet superheat ölçümü 6 - 9°C arasi ayarlayabilirsiniz. Bu olcum sistem yeni çalıştığında değil şu soğuyunca ölçülmelidir. Ideli cihazin dizayn değeri kac ise o sıcaklığa yaklaştığında olculmelidir. Siz referans olarak çıkış suyu sicakligi 7 - 10°C olduğunda superheat değerini ölçün.

Sisteme emis basıncı ölçümü için manifold bağlayın. Yada cihazin ekranında okuyabiliyorsaniz oradan da okuyun. Sonra kompresor emis ağzına da bir termometre bağlayın. Cihazi sonra çalıştırıp şu sogudukca değerleri alın. Kaydedin.

Sonra buradan irtibat kurarız yine.
Tamamdır abi çok teşekkür ederim iyi akşamlar
 