Merhaba. 15 kW dalgıç pompayı 50 Kva jeneratör ile çalıştırıyorum. Jeneratör motoru saatte 8 litre mazot tüketiyor. Gazını biraz kestigimde frekans 45-46 Hertz e düşüyor. Dalgıç stabil çalışmaya devam ediyor. Bu durum sargilara ya da voltaj regülatörü ne zarar verebilir düşüncesi ile frekansı tekrar 50 Hz ye çıkarttım. Sizce 45 Hz de çalıştırma jeneratör e ya da dalgıç pompaya zarar verir mi
 
dalgıc pompanın bobinleri 50 hz frekansa göre tasarlanmıştır. frekans düşerse bobinin endüktansı da düşecegi için (Xl=2xpixFxL) sargılardan daha fazla akım geçecektir. aynı zamanda pompanın dönüş hızıda düşecektir (Devir = 120xF/(2xp)) kısa süreli çalışmalarda problem olmaya bilir ama uzun süre çalıştırılacaksa dikkate alınması gerekmektedir.
 