Düşük frekans

cracker26

Üye
Katılım
3 Mar 2013
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
43
Merhaba. 15 kW dalgıç pompayı 50 Kva jeneratör ile çalıştırıyorum. Jeneratör motoru saatte 8 litre mazot tüketiyor. Gazını biraz kestigimde frekans 45-46 Hertz e düşüyor. Dalgıç stabil çalışmaya devam ediyor. Bu durum sargilara ya da voltaj regülatörü ne zarar verebilir düşüncesi ile frekansı tekrar 50 Hz ye çıkarttım. Sizce 45 Hz de çalıştırma jeneratör e ya da dalgıç pompaya zarar verir mi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
dalgıc pompanın bobinleri 50 hz frekansa göre tasarlanmıştır. frekans düşerse bobinin endüktansı da düşecegi için (Xl=2xpixFxL) sargılardan daha fazla akım geçecektir. aynı zamanda pompanın dönüş hızıda düşecektir (Devir = 120xF/(2xp)) kısa süreli çalışmalarda problem olmaya bilir ama uzun süre çalıştırılacaksa dikkate alınması gerekmektedir.
 
Cevaplarınız için teşekkür ederim
 