denetimini sürdürdüğümüz başka bir hastanede, 2 adet trafo için 2 adet röle ve kompanzasyon panosu kullanılmış.

1. kompanzasyon panosunda tan (%)50 = 0.894
2. kampanzayon panosunda tan (%)30=0.930 ayarlanmış. bugünkü kontrollerim sırasında endüktif değerin arttığını ve %30 seviyelerine çıktığını gördüm. tan değerlerine bağlı cos fi değerlerini 0.980 değerlerine çektim endüktif düşsün diye, %50 seviyelerine çıktı. nasıl oluyor bu durum ? olağan birşey mi?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Role indüktifte oldup da devreye kondansatör alması gerektiğinde ihtiyaca en yakın kondansatörü alır ve role kapasitife geçer. Aldığı kondansatör ihtiyaçtan fazla olduğu için devreden çıkarma zamanı kadar bekleyerek kondansatörü devreden çıkarır. Kondansatör devreden çıktığında role tekrar indüktife geçer ve kondansatör almak ister. Ama devreden çıkan kondansatörü alması için (bir çok rolede tekrar devreye girme zamanı 14 sn. dir) deşarj suresi kadar beklemek zorundadır. Aynı güce yakın eşdeğer ikinci bir kondansatör yoksa bu bekleme zamanları sistemde indüktif endeksin artmasına sebep olur.
Boyle bir durum var ise akım trafo çevirme oranını göz önünde bulundurarak daha küçük değerli bir kondansatör bağlanabilir veya en küçük değerdeki kondansatörün aynı gücünde ikinci bir kondansatör bağlanabilir.
 