Chiller besleme problemi

xxsinsixx

Üye
Katılım
11 Ocak 2010
Mesajlar
65
Puanları
1
herkeze merhaba
arkadaşlar bir sorum olucak

absorbed power- yani emilen güç 171,9kw
power supply - 400V / 3 P / 50 Hz
starting power - 635 A
Max. Runining Current - 384 A
Max. input power - 231 kw
panodaki giriş amperi 400 A (kA ayarlı )

özelliklerinde bir chiller var ve bu chiller 350 Metreden 4x240 mm2 Alüminyum kablo ile beslenmektedir şu an enerji verilmemiş durumda.kablo direk toprağa gömülüdür.
benim hesaplarıma göre yetersiz bir kablo gözüküyor çıkıyor
eğer yanılıyorsam bilgi verebilirmisiniz teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kesit olarak yetmiyor imkan varsa 3 tane daha 240 aliminyum kablo cek yoksa voltajı 400 getir oraya385-390 gibi olur oda kurtarır
 
3 tane fazla olmazmı ? sonuçta sadece anma akımı yüksek termik manyetik şalterin üzerinden anma akımını yükseltebiliriz.? ama 3 katı bence biraz fazla olur gibi geliyo ?
 