herkeze merhaba
arkadaşlar bir sorum olucak

absorbed power- yani emilen güç 171,9kw
power supply - 400V / 3 P / 50 Hz
starting power - 635 A
Max. Runining Current - 384 A
Max. input power - 231 kw
panodaki giriş amperi 400 A (kA ayarlı )

özelliklerinde bir chiller var ve bu chiller 350 Metreden 4x240 mm2 Alüminyum kablo ile beslenmektedir şu an enerji verilmemiş durumda.kablo direk toprağa gömülüdür.
benim hesaplarıma göre yetersiz bir kablo gözüküyor çıkıyor
eğer yanılıyorsam bilgi verebilirmisiniz teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kesit olarak yetmiyor imkan varsa 3 tane daha 240 aliminyum kablo cek yoksa voltajı 400 getir oraya385-390 gibi olur oda kurtarır
 
3 tane fazla olmazmı ? sonuçta sadece anma akımı yüksek termik manyetik şalterin üzerinden anma akımını yükseltebiliriz.? ama 3 katı bence biraz fazla olur gibi geliyo ?
 