CCTV sistemlerine parafudur kullanımı?

FeBash

Üye
Katılım
25 Eki 2008
Mesajlar
182
Puanları
1
Cctv sistemlerinde parafudur kulanımı hakkında bilgisi olan var mı? Her kamera için ayrı ayrı takılması isteniyor. Parafudur bağlantısı kamera sistemlerinde ne şekilde yapılıyor? Kamera başı tahmini maliyeti nedir?
 
Cctv sistemlerinde parafudur kulanımı hakkında bilgisi olan var mı?


orta gerilim parafuduru

senin kullanman gereken

2266_buyuk.jpg


diğerinin resmini bulamadım

kullanımı enerjı kablosunu buna bağlarsınız diğer uclarınıda toprak hattına bağlarsınız bu kadar

bunlar benim bildiklerim 220 ve üzeri 12 için ne kullanılır bilmiyorum
parafudur elektrik kablosuna takılır enerjinin dağıtıldığı panoya takılabilir
 
Daha önce kamera sistemine parafudur bağlayan oldu mu?
 
kamera sistemleri yıldırım konusunda cok hassas oluyor.anten iletişimli kamera sistemimizde bu sorunu yaşadık.verici yıldırımdan etkilenip bozuldu.220 Parafudr ları biraz araştırdım galiba kullanacağım sınıf B. kutup sayısı nedir onu anlayamadım. bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardım edebilir mi ??
 
kamera sistemleri yıldırım konusunda cok hassas oluyor.anten iletişimli kamera sistemimizde bu sorunu yaşadık.verici yıldırımdan etkilenip bozuldu.220 parafudr ları biraz araştırdım galiba kullanacağım sınıf B. kutup sayısı nedir onu anlayamadım. bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardım edebilir mi ??
B sınıfı parafudr kameralarda kullanılmaz D sınıfı olacak ya da aşırı gerilim korumalı prizler var onlardan da olabilir.
 
Son düzenleme:
kullanmıs oldugun kamera 220 v bir kamera ise arkadasın soylemiş oldugu gibi ama 12v için duymadım gormedim.
 
Phoenix Contact ın kataloğunu incelerseniz CCTV için koruma ürünleri görebilirsiniz...

Otomasyon"https://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2797858&parentUID=852611608"]C-UFB- 5DC[/URL]
https://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2797858&parentUID=852611608


Otomasyon"https://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2797861&parentUID=852611611"]C-UFB-24DC[/URL]
https://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2797861&parentUID=852611611


adaptör beslemesi için 12v içinde ayrıca koruma ürünleri olması lazım... D tipi..
misal;
Otomasyon"https://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2858043&parentUID=852611581"]PT 3-HF-12DC-ST[/URL]
https://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2858043&parentUID=852611581

inceleyebilirsiniz bu linkleri..


Ayrıca piyasada şöyle bir yanılgı var; Şebeke hattında (220V) aşırı gerilim koruması yapmak sistemi aşırı gerilim sıkıntılarından korur sanılıyor... ama aşırı gerilim oluşum etkenleri arasında olan indüklenme etkisi her bir iletkene tesir edebilir.. misal koaksiyel kablo üzerinde oluşacak bir aşırı gerilim de cihazı yakabilir. şebeke kademesindeki korumalar bu noktada işe yaramayacaktır. piyasa da güvenlik sistemlerinde bu tarz uçuk iddialara kanmamak lazım.
her hangi iki nokta arasındaki potansiyel farka karşı başka noktalarda alacağınız önlem çok da etkili olmayacaktır...

kolay gelsin...
 
Öncelikle merhaba B sınıfı yada tip 1 parafudur kamera sistemlerinde kullanılmaz.D sınıfı yada tip 3 parafudur kullanılması lazımdır.B tipleri ana panolarda kullanılır.D tipi ise hassas elektronik cihazlarda kullanılır.D sınıfı koruyucular, hassas elektronik cihazların korunmasına uygun olarak geliştirilmiştir. Doğrudan cihaza yönelik koruma olduğu için “hassas koruma” olarak nitelendirilir.
Binaya enerjinin giriş yaptığı ilk noktada ana panolarda B sınıfı ürünler,
• Enerjinin bina içerisinde dağıldığı tali panolarda C sınıfı ürünler,
• Hassas elektronik cihazlarda (server, kamera, harici hat, data, bilgisayar vb.) D sınıfı ürünler kullanılmalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,708
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst