Merhaba,

Resimdeki fan motorunu Siemens G120X motor sürücü ile kontrol etmek gerekiyor.
Bu bilgilere göre sürücünun motor bilgilerini nasil girmeliyim?

Voltaj
Akim
Frekans
RPM
kW
Ucgen ya da yildiz

Simdiden tesekkürler

20240215_122051.jpg
20240215_122037.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motorunuz sürücü üzerinden kalkış yapacağı için bağlantılarınız üçgen olmalı . RPM değeri motor nominal devir değeridir. Besleme geriliminiz de bu durum için 380 volt , akım değeriniz de üçgen çalışma akımı olan 21,1 amper . Frekans değerini siz istediğiniz değere ayarlamalısınız .
 