Slm Arkadaşlar


Bir tesisin reaktif(kVar) gücünü bulumak için kullandığımız formüldeki (Q=Pxk) P değeri tesisin Kurulu gücümü yoksa talep gücümü??? Teşekkürler
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Hayali bir projedeki trafoların(Panodaki trafoların)çekecekleri güç değerleri sayısal bir örnekle yapılırsa;

P=1350 Kw kurulu güç seçilsin.
Q=P*k=1350*0.8=1080 kW talep gücüdür.
Cosy1=0,8' den Cosy2=0,99'a çıkartmak için " k " katsayısı tablodan k= 0.61 bulunduğu varsayılsın.
Gerekli kompanzasyon değeri=1080*0,61
Gerekli kompanzasyon değeri=658,8 kVAr olup 660 kVAr seçilsin.

Otomatik kompanzasyon değeri=660-60=600 kVar. bulunsun.
Burada;
Formüldeki "P" değeri kurulu güçtür.
Q: değeri talep gücüdür.(Kw)
KVar'lı olarak bulunan değer ise, kompanzasyonlu olarak bulunmuş son değeridir.
 