Bir tesisin reaktif(kVar) gücünü bulumak için kullandığımız formüldeki (Q=Pxk) P değeri tesisin Kurulu gücümü yoksa talep gücümü??? Teşekkürler
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

binbaşı

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
6,069
Puanları
3,256
Konum
BURSA
Hayali bir projedeki trafoların(Panodaki trafoların)çekecekleri güç değerleri sayısal bir örnekle yapılırsa;

P=1350 Kw kurulu güç seçilsin.
Q=P*k=1350*0.8=1080 kW talep gücüdür.
Cosy1=0,8' den Cosy2=0,99'a çıkartmak için " k " katsayısı tablodan k= 0.61 bulunduğu varsayılsın.
Gerekli kompanzasyon değeri=1080*0,61
Gerekli kompanzasyon değeri=658,8 kVAr olup 660 kVAr seçilsin.

Otomatik kompanzasyon değeri=660-60=600 kVar. bulunsun.
Burada;
Formüldeki "P" değeri kurulu güçtür.
Q: değeri talep gücüdür.(Kw)
KVar'lı olarak bulunan değer ise, kompanzasyonlu olarak bulunmuş son değeridir.
 