Şu an şema için vaktim yok ama sorunu şöyle çözebilirsin.
1- Her üç fazın var ve sağlıklı olduğunu teyid eden faz nötr arası bağlanan 3 adet yardımcı röle kullanacaksın, bunlara Ry, Sy, Ty diyelim.(Bu düşük gerilim rölesi de olabilir ve daha sağlıklıdır ama yardımcı rölede işini görür.)
2- R, S, T fazları için 3 adet yeterli anma akımında kontaktörün olacak. Bunlara da Rk, Sk, Tk diyelim.
3- Rk, Rk, Sk kontaktör çıkışları birleştirilerek UPS beslemesi olarak kullanılacak.
4- Rk girişine R fazı, Sk girişine S fazı, Tk girişine T fazı verilecek.
5- Rk kontaktörü R fazı ile beslenen kumanda devresine, Sk kontaktörü S fazı ile beslenen kumanda devresine, Tk kontaktörü T fazı ile beslenen kumanda devresine sahip olacak.
6- Rk kontaktörü Ry rölesi çekili ise çalışacak ve UPS R fazından beslenecek.
7- Sk kontaktörü Ry rölesi çekili değilse çalışacak ve UPS S fazından beslenecek.
8- Tk kontaktörü Ry rölesi çekili değilse VE Sy rölesi çekili değilse çalışacak ve UPS T fazından beslenecek.
9- Rk, Sk, Tk arasında kilitleme yaparak eşzamanlı çekmelerini de engellersen danırım devre istediğin gibi olur.
Kolay gelsin.