Binanın eşzamanlı gücünün hesaplanması

fizup

Üye
Katılım
14 Eyl 2010
Mesajlar
56
Puanları
1
Arkadaşlar binanın eşzamanlı gücü belirlenirken,
1 - Binanın toplam talep gücü x bina eş zamanlılık katsayısı
2 - Binanın toplam kurulu gücü x bina eşzamanlılık katsayısı
Bunlardan hangisi doğru.İç tesisat yönetmeliğine göre toplam kurulu gücün dikkate alınması gerekiyor.
Yapılan ve halen uygulanan hesaplarda önce %60-%40 ile bir dairenin eşzamanlı gücü belirleniyor.
Sonra örneğin binada 15 daire olsun,
Binanın eşzamanlı gücü = 15Ad.x 1 Daire talep gücü x binanın eş zamanlılık katsayısı şeklinde hesaplanıyor ve
kablo kesitleri buna göre seçiliyor.
İç tesisat yönetmeliğine göre 15Ad.x1 Dairenin kurulu gücü x bina eşzamanlılık katsayısı olması
gerekmiyormu.
Forumda incelediğim kadarıyla dairelerin kurulu gücü esas alınır denmiş fakat verilen örneklerde talep
güçleri alınarak hesap yapılmış.
Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa memnun olurum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Eşzamanlı yükün (gücü) belirlenmesi:

Eşzamanlı güç (aynı zamanda çekilen güç), kurulu güç değeri eşzamanlılık katsayısı ile çarpılarak bulunur. Konutlarda kurulu güç genel olarak aydınlatma gücü, priz gücü ve biliniyorsa elektrikli ev aletlerinin gücünden oluşur.

Konutlarda bir dairenin eşzamanlı yükünün belirlenmesinde aşağıdaki eşzamanlılık katsayıları esas alınmalıdır.

- Kurulu gücün 8 kW'ye kadar olan bölümü için %60

- Gücün kalan bölümü için % 40


Binanın eşzamanlı yükünü belirlenmesi için aşağıdaki eşzamanlılık katsayıları esas alınmalıdır.


Daire Sayısı Eş Zamanlı Katsayı

3-5 >> 45

5-10 >> 43

11-15 >> 41

16-20 >> 39

21-25 >> 36

26-30 >> 34

31-35 >> 31

36-40 >> 29

41-45 >> 28

46-50 >> 26

51.55 >> 25

56.61 >> 24

62 ve daha fazla >> 23


Köy kasaba ve imar planı bulunmayan alanlarda yapılan tek evlerde ve yazlıklarda bu esaslara uyulmayabilir.

( Değişik ifade: RG 25/10/1996- 22798)Bütün konutlarda eşzamanlı yük 3 kW'dan az olamaz.

İşyerleri, idare binaları, sosyal binalar, sağlık binaları ve benzeri yerlerde eşzamanlı yükün belirlenmesi için kurulu yük aydınlatma yükü, priz yükü, yedekler hariç mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanı, asansör yükü ve mutfak yükünden elde edilir.

Mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanının eşzamanlılık katsayısı %100, mutfak yükü için ise eşzamanlılık katsayısı %70 alınmalıdır. Aydınlatma, priz ve asansör yükü için aşağıda belirtilen eşzamanlılık katsayıları alınmalıdır.




daire için talep gücü bulurken dairenin kurulu gücü 8kw ve altında ise kurulu güç %60 ile çarpılacak ve dairenin talep gücü bulunacak.

binanın talep gücü için binada yer alan dairelerin toplam kurulu güçlerini toplayacaksın. bu toplamı daire sayısına göre eş zamanlılık katsayısına çarparak binanın talep gücünü buluyorsun.
 
Son düzenleme:
http://www.emo.org.tr/ekler/18128daad05bf1d_ek.pdf
sayfa 89;

emo nun sitesindeki hesap.png



http://www.eigm.gov.tr/File/?path=ROOT/4/Documents/Güncel Duyurular/DOSYA_6_EK-B_TALEP FAKTÖRÜ KATSAYILARI VE TÜKETİCİ YÜK HESAPLARI (171-176.SAYFA).doc

eigm ye göre hesap.png


Yukarıdaki 2 siteden(biri EMO ve diğeri de EİGM) alınan hesaplamalara baktığımızda, binanın talep gücünü bulurken; dairelerin talep gücü ile daire sayılarına göre belirlenen eş zamanlılık katsayısını çarptığını görüyoruz.

Bir başka sitede ise;

http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/49056/37933/tablolar_ve_kablo_hesaplamaları.ders.pdf

edu sitesi-tek daire.png


edu sitesi-bina.png

hesabın bu şekilde olduğunu ve sonunda da doğru ve daha güvenli olduğu notunu görüyoruz.

Ben ilk 2 yapılan hesap şeklinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversitedeyken dağıtım dersimizde bir bölgeye ait trafo gücü hesabını yaparken, g1, g2 ve g3 üzerinden hesap yaptık diye hatırlıyorum.
 
Bilgi veren arkadaşlara çok teşekkür ederim.Bana görede binanın eş zamanlı yükü belirlenirken binanın toplam kurulu gücü x binanın eşzamanlılık katsayısı olmalı.Yönetmeliktede kurulu güç esas alınıyor.
 
konut trafolarında güç hesabı yaparken kullandıgımız eşzamanlılık katsayısını nerden buluruz ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,306
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst