Eş zamanlı toplam güç ile ilgili bir soru

Katılım
26 May 2007
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Beslenen Pano Adı Kurulu Gücü Talep Gücü

AP (Yurt Şebeke) 697930W 418758W
YAP (Yurt Jen) 544980W 381486W

ÇAT (Çevre Aydınlatma) 4700W 4700W

TTI (Trafo binası) 3575W 2860W

TAK (Arıtma) 15000W 12000W


TOPLAM 1266185W 819804W

Toplam Talep Gücü 819804W

Eşzamanlılık Faktörü 0,8

Eş zamanlı toplam Gücü 655843W

Şu şekilde elime hesaplamalr geçti.Soracağım soru şu.Burda kurulu güce göre talep gücünü hesaplamış.Sonra birde talep gücünü eş zamanlı katsayısı ile çarpmış.Talep gücü bulunurken bu işlem zaten yapılmıyormu.İkinci kez aynı işlem neden tekrrlanmı.Bilmediğim bir şeymi var acaba.Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Evet bu hesapta biraz sıkıntı var ...Zira tüm tabloların diversiteli güçleri ayrı ayrı hesaplanacaksa o zaman tekrar divarsite ile çarpılmamalı...

Örneğin Çevre Aydınlatma nın diversitesi 1 olarak hesaplanır, doğrudur...Ya da Varsa YANGIN HİDRAFOR PANOSU nun diversitesi 1 alınır... Fakat hesap örneği şöyle olmalıdır...

İki çıkışlı + Yangın hidrafor panolu(7,5 kW) + Çevre aydınlatma çıkışlı/panolu(2kW) içim:

T1 =25 kW T2= 30kW = 55 kW * 0,8 =44 kW + 7,5 kW + 2 = 53,5 kW olmalı
Yani talep gücü : 53,5 kW
 
mesut bey hesaplama size görede yanlış dimi.aynı gücü iki kere eş zamanlı güç için çarpım sanırım .tek bir çarpım yeterliydi.
yani:
talep gücü=819804W bu bizim eş zamanlı toplam gücümüzdür aslında yanlış bilmiyorsam.
 
hocam 0.8 katsayısını nerden bulduğunu açarmısın anlayamadım
mekaik güç (kış yaz yükü) ve aydınlatma gücü , asansör var ise asansör yükü gibi hesaplamalar var tesisat yönetmeliğinde bakmanda fayda var.selamlar saygılar
 
mesut bey hesaplama size görede yanlış dimi.aynı gücü iki kere eş zamanlı güç için çarpım sanırım .tek bir çarpım yeterliydi.
yani:
talep gücü=819804W bu bizim eş zamanlı toplam gücümüzdür aslında yanlış bilmiyorsam.

Evet iki defa çarpım olmuş... Halbuki tüm yükler ayrı ayrı diversiteleri ile çarpımından sonra toplanmalı idi...

Fakat örnekte de verdiğim bazı yüklerde en son talep gücü hesabına eklenmek üzere Talep faktörü 1 olan yükler vardır... Örneğin Yangın Hidrafor Tabloları , Umumi (genel ) tablolar, asansör tabloları gibi...
 
Son düzenleme:
yurt şebeke ve jeneratör güçlerini toplamış.
diğerleri ile birlikte talep güç olmuş..
nasıl oluyor bu böyle..
şebeke ve jeneratör, ne alaka...
 
acil yardım edin beyler zor durumdayım
 
soru neydi?örnekte yapılan hesaplamanın sağlaması mı yapılacak genel olarak baktım doğru ama fazladan gereksiz işlemler yapılmış.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,648
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst