Bina tmş atıyor

Katılım
8 Şub 2024
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
30
Merhaba arkadaşlar binanın girişinde ki tmş 5 güne 7 güne bir atıyor sebebini bir türlü bulamadık 125a kacak akım degeri i de 500ma cıkardık ama sorunumuz hala cözülmedi neden olabilir lütfen yardımcı olurmusunuz🙏
 
Geçmiş olsun .
Sorun kaçak akımdan dolayı ise .
Zaman ayarı yapıp test ettinizmi ?

Ekli dosyayı görüntüle 105315

Ekli dosyayı görüntüle 105314


Çözüm olmazsa

Binanız 100 Amperi destekliyorsa .

100A kesisi koyup + Schneider Electric A9R35491
Toprak kaçağı koruma sınıfı Tip A-SI Süper Bağışıklı ,
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Seçimli veya aynı özellikte diğer markalar satışta varsa ? 100A 300mA kar kullanılıp çözüm üretmek .

Binanıza 125 A belirlenmiş 125 kesici konulup özellikte diğer markalar ? satışta varsa +125A veya üstü ? amper 300mA kar kullanılıp çözüm üretmek .

Kaçak Akım Koruma Şalterlerinde Seçicilik

https://new.abb.com/low-voltage/tr/solutions/secicilik/focus-on/kacak-akim-koruma-cihazlari

https://sigmaelektrik.com/kacak-akim-koruma-salterlerinde-secicilik/#:~:text=Yük tarafında olabilecek düşük değerli,sistemin enerjisiz kalmasının önüne geçilir.

https://www.makel.com.tr/tr/salt-ve...-grubu/kacak-akim-koruma-salteri/s-tipi-grubu

Araştırmalar yapmanız .

Kullanılan AC tipi 30mA Kaçak akım koruma rölelerinin yerine .
Daire ve dükkanların A-SI tipi 30mA ile değiştirilip veya aynı özellikli diğer markalar ? takılmasında yarar vardır . ( anlık )

Bölüm amperi ? ne ise
Toprak kaçağı koruma sınıfı Tip A-SI Süper Bağışıklı ,
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Anlık
25 Amper A9R61425
40 Amper A9R61440

Kolay gelsin .Sağlıcakla kalın .
Suan zaman ayarını 0.8 kacak akım degerini 500ma cıkaardım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
18 daire 5 dükkan

100 amper yeterliliği ! mutlaka kontrol edilmeli.Şalteri-
niz,maalesef , AC karakteristik.
Ortada,garip bir durum var.Şaltere
giren kablo açtırma bobini ise ! bo-
bin devresindeki sigorta indirilip,aç-
manın kaçak akımdan kaynaklı olup olmadığından kesin olarak emin olmak gerekir.23 kullanıcının
olduğu yerde aşırı akımdan açma-
da akla gelebilir.Şalter akım ayarı-
nın 125 amperde olduğundanda !
kesin emin olmak gerekir.Çözüm
için,A tipi toroidli ( şalterin kendi
kaçak akımı of yapılabiliyor ise )
şalter yerinde kalarak,açma bobini
yardımı ile koruma düşünülebilir.
Yani,şalter yerinde kalarak ( kendi
kaçak akım koruması of yapılarak )
A tipi röle +toroid montajlı çözüm
düşünülebilir.
Önemli : Akım ayarınızın 125 oldu-
ğundan emin olun.
 
Son düzenleme:
Suan zaman ayarını 0.8 kacak akım degerini 500ma cıkaardım

Arıza kaçak akımdan mi önce tesbit edilmeli .
Sn .Sami İnci üstadım tavsiyeleri dikkate alınmalı

Fotodaki durumu yaptığınız sonuç verirse . 0.8 zaman 500mA kaçak hassasiyeti .
İlk önce 500mA tekrar 300mA değerine geri almanız .
Sonuç olumlu ise 0.5 zaman

Esasında önemli olan arızayı bulmak . Normalden çıkıp formul arıyoruz . Tabiki kaçağı bulmak zorlaşıyor .
----------------------

Doğru ürün kullanımı önemli . Bu durumda her türlü artı masraf gerektiriyor .
AC tipi kaçak röleleri sorunlar yaratmaya başladı dış etkenler ve DC kaçaklar harmonikler vs gibi .
Artık AC tipi röleler takılmamalı birde şu durumda var AC tipi röle takılıp sorun olmayan yerlerde çok var .
Arıza olunca aklımız başımıza geliyor doğru ürün seçimini başta yapılmıyor .

Başımıza gelen durum binada müteahhitin elektrikcisi tüm bina bölümlerine 30mA AC tipi koruma röle kullanmış ve bir adet 300mA binaya yanğın koruma röle bu tüm röleleri sayaç panosuna takmış .

Bir bölümden gelen arıza neden geldiği bilinmiyor ?
Bir arıza geldiğinde 30mA atıyordu in aşağı röle aç
Bir arıza geldiğinde 300mA atıyordu .
Bir arıza geldiğinde 30A ve 300mA beraber atıyordu .

Bina sakinleri asansörde kalınca biraz aklı başlarına geldi sayılır .

Esasında rölelerin seçimi doğru yapılsa sorun çözülecekti .
Arızanın hangi bölümde ise bulunması kolay olacaktı .

Yaptırabildiğim kadar diyelim .
30mA sayaç panosundan söküldü .
Her bölüm için bir adet 300mA röle AC tipi özelliksiz taktı .

Özellikli takmadığından dolayı sorunlar çıkabilir 30mA ile 300mA röleler beraber atabilir A tipi olmadığından DC kaçak sorunları vs gibi diğer .

Daireye içi siğorta kutusuna takılacak 30mA kakr bina sakinlerine yıktı ( kendiniz alın )

AC tipi röleler şimdilik görevini gördü ama ilerde ne olur bilmiyorum ..
Bu sistemin iyiliği ( arızada o bölüm enerjisiz kalıyor )

Sizin sorun çözülemesse şalter 300mA konumunda .

Ölçüm yapılarak arıza tesbiti ?
Her bölüm için 300mA kaçak akım yangın koruma rölesi takılabilir .
Bu sistemin iyiliği ( arıza o bölüm enerjisiz kalıyor )
Özellikli röleler takılmasında fayda vardır .
Durum göre ileride olması gereken 30mA rölelerinde özellikli röleler takılmasında fayda vardır .
AC tipi röleler şimdilik görevini görebilir ama ilerde dış etken ve DC kaçak olursa sorun olurmu tam bilinmez .

Kolay Gelsin , Sağlıcakla kalın .

Suan zaman ayarını 0.8 kacak akım degerini 500ma cıkaardım

Yapmış olduğunuz sistem .

kacakakimlikompaktsema-2.png
 
Son düzenleme:
18 daire 5 dükkan

Bu olayın hikayesi ?

18 daire 5 dükkan
+ 1 Asansör vardır + 1 aydınlatmalar amper yük + aydınlatma toprakma kablosu çekildi ise kaçak akım önemi özellikle dış mekan metal aydınlatmalar ise topraklama yoksa tehlikesi .
+ Diğer bölümler varsa . = 25 bölüm + ? = ?
125A binanıza yetiyormu düşüncesi ?
Dükkanların amper yükleri
Topraklama sağlamlığı !!!
Normalde tüm tesisata toprakla çekilmesi gerekli . ( tehlikeyi azaltmak )

Konumuza gelirsek bu olay ne zaman başladı ?
İp uçları
Dükkanlar faliyete girmesinden sonramı başladı .
DC kullanımlar .


30mA kakr hiç bir bölümde atmadığına eminmisiniz ?
Ara sıra tüm bölümler için kaçak akım rölesi çalışırlılık testleri yapıldımı ?
25 bölüm 1mA kaçak olsa 25mA eder
30mA tam değer değildir kimi rölede 27mA atar .

Varsayımdır .
500mA ayar 30mA röleler atmaz .
Hadi 23 bölüm olsun .
500mA şalter ayarı / 23 bölüm = 21.8mA eder 30mA röle atmaz .
Tüm röleler toplanınca 23 x 21.8 = 500mA eder .
Kaçak akım kontrolu ölçüm ip uçları .
Topraklama ölçümü .
Kaçak akım rölesi sağlamlık testi ( örneğin 30mA röle 30mA üstü atıyor tehlike !!! )
Diğer tüm ölçümler . ( konumuna özel özel çeşitli cihazlarla )

Forumu dolaşmanız .

Kolay Gelsin Sağlıcakla



 
Sorun cözüldü arkadaşlar bina aydınlatmasında kullanılan hareket sensörü ün giriş cıkış ayaklarında ki lehim kırılmıs bazen takılı kalıyordu degiyo degmiiyo o da kobloyu ısındırıyo herkese teşekürler ilgisi için
 

Ekli dosyalar

  • 1708173087605.jpg
    1708173087605.jpg
    112.7 KB · Görüntüleme: 7
  • 1708173152962.jpg
    1708173152962.jpg
    90.9 KB · Görüntüleme: 7

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,193
Mesajlar
915,740
Kullanıcılar
449,968
Son üye
ibrahimkalebayir38@gmail.

Yeni konular

Geri
Üst