Basit kompanzasyon hesabı

kurut09

Üye
Katılım
26 Haz 2019
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
30
Arkadaşlar şu işin mantığını kısa yoldan anlatabilcek olan var mı.Elimde suan yeni bir tesis var 2 adet 5,5 KW 2 adet 4,5 KW 2 adet 1,1 KW motor var.
gün olarak düşünürsek 24 saatte 18 saat durmadan çalışacaklar bu motorlar.
şimdi buraya trifaze kompanzasyon panosu yapacak olursak akım trafoları kademe sayısı ve kademelerdeki kondastör değerleri nasıl olacak.Bunları neye göre dzayn ediyoruz.Basitçe anlatabilecek olan var mı.
ek soru:akım trafosu seçerken diğelim motorlar çalışırken toplam akım 50 A diyelim. 100/5 akım trafosu kullanmamda zarar var mı
ek soru:Motorlar trifaze.Kompanzasyonu trifaze mı yapmalıyım.Trifaze reaktif güç rölesi kullansam aralara bir kaç kademeye monofaze 0,5 kvar taksam ne gibi artıları eksileri olur.

Bu arada elektrik mühendisliği bölümü öğrencisiyim.Söylediğim değerler ve tesisler hayal ürünüdür :))
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Böyle ufak işler için,KAEL SVC daha uygun
olur,onu araştırın.
onuda araştırırım tabiki ama söylediğim konuda yardımcı olabilme şansınız var mı ?
sami abi bişey daha soracağım.
Zaman saatine bağlı bir kontaktör ve kontaktöre bağlı 10 KW motor bağlı olsun.Bunun gibi 4 motor düşünelim.
4 zaman saati 4 kontaktör 4 motor oldu elimizde yani.
Motorlar 45 dakka çalışıp 15 dakka dinleniyor.
Bu sisteme komnpanzasyon panosu yapmak yerine motorun bağlı olduğu kontaktöre (sanırım yarısı kadar oluyor kabaca) 5 KVar bir kondastör bağlasam kontaktör cektikçe kondasatörde beslese nası olur.Cezaya girer mi sence
 
Son düzenleme:
Kompanzasyon sistemleri,sonucu ceza ola-
rak para ödenmesine sebep olan ve bir de-
fa yapılıp,unutulması ! lazımgelen tesisatlar-
dır.Uyduruk çözüm yerine,doğru,basit tesisler
olması gerekir.Şizinki gibi küçük tesisler,yüke
bağlı olarak farklılıklar gösterebilir ve bunun
baştan kestirilmesi zor olabilir.Eğer halihazır-
da çalışan bir tesis değilse,seçimlerin varsa-
yıma göre göre yapışması halinde hatalar da-
ha fazla olabilir.
Bahsttiğiniz yönteme,lokal kompanzasyon deniyor.Bu metod,motor kontaktörü ile birlik-
te devreye giren başka bir kontaktöre bağlı
kondansatör ile tabiki yapılabilir.Ancak,eğer
sağlıklı ölçüm yapılmadan kondansatör seçi-
lir ise,bu değerin fazla / eksik olma ihtimali
ile sonuca tam ulaşılamayıp yine cezalı duru-
ma düşülebilir.Hele,motor yükleri sabit değil
ise,ölçüm sağlıklı yapılsa bile,kesin sonuca
ulaşılamıyabilir.Yeni kurulacak bir tesis için
böyle bir riski göze alabilecek iseniz,lokal
kompanzasyon yapabilirsiniz.Karar sizin.
 
Kompanzasyon sistemleri,sonucu ceza ola-
rak para ödenmesine sebep olan ve bir de-
fa yapılıp,unutulması ! lazımgelen tesisatlar-
dır.Uyduruk çözüm yerine,doğru,basit tesisler
olması gerekir.Şizinki gibi küçük tesisler,yüke
bağlı olarak farklılıklar gösterebilir ve bunun
baştan kestirilmesi zor olabilir.Eğer halihazır-
da çalışan bir tesis değilse,seçimlerin varsa-
yıma göre göre yapışması halinde hatalar da-
ha fazla olabilir.
Bahsttiğiniz yönteme,lokal kompanzasyon deniyor.Bu metod,motor kontaktörü ile birlik-
te devreye giren başka bir kontaktöre bağlı
kondansatör ile tabiki yapılabilir.Ancak,eğer
sağlıklı ölçüm yapılmadan kondansatör seçi-
lir ise,bu değerin fazla / eksik olma ihtimali
ile sonuca tam ulaşılamayıp yine cezalı duru-
ma düşülebilir.Hele,motor yükleri sabit değil
ise,ölçüm sağlıklı yapılsa bile,kesin sonuca
ulaşılamıyabilir.Yeni kurulacak bir tesis için
böyle bir riski göze alabilecek iseniz,lokal
kompanzasyon yapabilirsiniz.Karar sizin.
abi bide su en başta yazdığım konuda beni aydınlatsan :) bende seni bidaha rahatsız etmesem :) Bitirme tezinde cok yardımcı olmuş olcaksın
 