Aydınlatma Otomasyonu

:mad:selam 23 yıl otomasyonüzerine fabrikalarda çalıştıktan sonra kriz nedeniyleişimden ayrılmak zorunda kaldım ve tesisatçıda çalışıyom
işten utanmam
ama bir kaçak akım rolesini tüm imkanlara ragmen bir hastanede çalıştıramadım bu bana dokunuyor
sorunum şu ben bunu bir fen lisesine takıp çalıştırdım
ama
bir hastane işi aldım ve
çalıştıramıyorum
hastane bahçesini toprak tarlası yaptım zayıf diye dünya toprak bakırı levha gömdüm
ama kaçak akım roleleri kendi kafalarına göre çalışıyor
yani bazen görev yapıp bazen yapmıyo ben en son devrede 250 kv lık trafo var arızayı ona buldum ama emin degilim
bu konuda a normal anısı olan ve bana yardım olacak cevap istiyom varsa çok memnun olacacam
sonuçta hasta çıkarıda var bu işte

sımdı bazen gorev yapıp bazen yapmıyor nasıl oluo? keyfıne gore mı calısıyo yoksa senın sebekendekı sorundan mı olusuyo? trafoya sebeb bulmusun ama zaten topraga gommusun yeterınce cıhazlardan sorun olabılır yıldız baglı motorlar var ıse cıhazlarında ve yapay notr alındıysa bunuda herhangı bırı yanlıslıkla yada sıstemden dolayı topraga verdıyse sen ne gomersen gom sorun devam eder bu bı ıhtımal:)
olakı trafoda olsa bu trafo nasıl baglı yok mu bunun topraklaması guvenlıgı sorun cıkarsa nıye sadece senın rolede cıkarsın bırsuru hastanede elektronık cıhaz var onlarda da cıkar onlar daha hassas:)
ımkanın var ıse bı osılaskop bul toprakla notr arasına bı bak bakalım ne gıbı dalgalar var yada yaptıgın toptaklamanın dırencı nasıl ???
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
:mad:selam 23 yıl otomasyonüzerine fabrikalarda çalıştıktan sonra kriz nedeniyleişimden ayrılmak zorunda kaldım ve tesisatçıda çalışıyom
işten utanmam
ama bir kaçak akım rolesini tüm imkanlara ragmen bir hastanede çalıştıramadım bu bana dokunuyor
sorunum şu ben bunu bir fen lisesine takıp çalıştırdım
ama
bir hastane işi aldım ve
çalıştıramıyorum
hastane bahçesini toprak tarlası yaptım zayıf diye dünya toprak bakırı levha gömdüm
ama kaçak akım roleleri kendi kafalarına göre çalışıyor
yani bazen görev yapıp bazen yapmıyo ben en son devrede 250 kv lık trafo var arızayı ona buldum ama emin degilim
bu konuda a normal anısı olan ve bana yardım olacak cevap istiyom varsa çok memnun olacacam
sonuçta hasta çıkarıda var bu işte
kaçak akım röleleri aydınlatmada kullanılan balastlarda pek verimli çalışmadıgına rastladım sanıyorum ki balastta oluşan indiksiyomdan dolayı toprağa enerji basıyor buda kaçak akım rolesini açtırıyor emin değilim başıma geldi denedim balasttan çıktı.sanıyorum ki tespitin doğru.
 
örneğin hat akımı 20 A.Akım kaçak akım rölesi üzerinden 20 A olarak geçer alıcıya ulaşır ve hiç bir kaçak akım olmadan 20 amper olarak döner ise indüksiyon bobini ucundaki gerilim sıfır kalır ve kaçak akım rölesi açmaz.Ancak 20 amper çıktı.Alıcıdan geçti ve 19.5 amper olarak kaçak akım rölesi üzerinden geçtiği anda kaçak akım rölesinin bobini üzerinde bir fark gerilim oluşur bobin enerjilenir ve kaçak akım açar.Büyük ihtimalle tesisat üzerinde tahmin edilemeyen bir yerde kaçak akım mevcut.Tüm linyeleri indirip tek tek kaldırırsanız kaçağın olduğu linyeyi bulabilir oradanda kaçağın olduğu cihazı tespit edebilirisiniz.

Saygılar...
 
enerji tasarrufu icin reajtif kontrol yapılması
mevcu sisteme göre ınvertör kullanılması
ınsana duyarlı sensorler kulanılarak olabılır
 
:mad:selam 23 yıl otomasyonüzerine fabrikalarda çalıştıktan sonra kriz nedeniyleişimden ayrılmak zorunda kaldım ve tesisatçıda çalışıyom
işten utanmam
ama bir kaçak akım rolesini tüm imkanlara ragmen bir hastanede çalıştıramadım bu bana dokunuyor
sorunum şu ben bunu bir fen lisesine takıp çalıştırdım
ama
bir hastane işi aldım ve
çalıştıramıyorum
hastane bahçesini toprak tarlası yaptım zayıf diye dünya toprak bakırı levha gömdüm
ama kaçak akım roleleri kendi kafalarına göre çalışıyor
yani bazen görev yapıp bazen yapmıyo ben en son devrede 250 kv lık trafo var arızayı ona buldum ama emin degilim
bu konuda a normal anısı olan ve bana yardım olacak cevap istiyom varsa çok memnun olacacam
sonuçta hasta çıkarıda var bu işte
bence doğrudur kaçak akımlar bazı trafolar veya balastlarda tutmuyor balast trafolar sağlam baglı olduğu lamba vs çalıştırsada kaçak akımı tutmuyor attırıyor bazı trafo balastlarda ya nötrle toprak arasında bir indiksiyon akımı veya primer sargı ile sekonder sargı arasında bir ters indiksiyon akımı yakalıyor ve attırıyor baska trafo balast takınca düzeliyor buda trafonun sargılarının arasındaki izalasyonun saglam olmadığından veya trafonun eski, sargılarının ise ısınıp soğuyarak izolesinin deforme olduğundandır diye düşünüyorum
 