Ats salter arizasi

H@san

Üye
Katılım
31 Mar 2008
Mesajlar
316
Puanları
1
Yaş
50
Mrb...arkadaslar bi isletmede..ats salter arizasinda takildim...tum baglantilari kontrol ettigim...halde..socomec kontrolor hata veriyor...hic bi sekilde salter islemiyor..olasi arizalar ne olabilir..fikirlerinizi almaktan memnuniyet duyarim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kontrolor..atys 30...

Salter ise..atys M 3 S....100
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Kontrol ünitesini değiştiriniz.
 
Fahri bey kontrol unitesi.tetiklemiyor...degistirdim...ariza cozuldu...tesekkur ederim
 