Ats salter arizasi

H@san

Üye
Katılım
31 Mar 2008
Mesajlar
316
Puanları
1
Yaş
50
Mrb...arkadaslar bi isletmede..ats salter arizasinda takildim...tum baglantilari kontrol ettigim...halde..socomec kontrolor hata veriyor...hic bi sekilde salter islemiyor..olasi arizalar ne olabilir..fikirlerinizi almaktan memnuniyet duyarim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kontrolor..atys 30...

Salter ise..atys M 3 S....100
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Kontrol ünitesini değiştiriniz.
 
Fahri bey kontrol unitesi.tetiklemiyor...degistirdim...ariza cozuldu...tesekkur ederim
 