Mrb...arkadaslar bi isletmede..ats salter arizasinda takildim...tum baglantilari kontrol ettigim...halde..socomec kontrolor hata veriyor...hic bi sekilde salter islemiyor..olasi arizalar ne olabilir..fikirlerinizi almaktan memnuniyet duyarim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kontrolor..atys 30...

Salter ise..atys M 3 S....100
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Kontrol ünitesini değiştiriniz.
 
Fahri bey kontrol unitesi.tetiklemiyor...degistirdim...ariza cozuldu...tesekkur ederim
 