Benim bilgisi olan arkadaşlardan beni aydınlatmalarını isteyeceğim konu şu.
mesela 1500 d/dk lık 1000 kw lık bir motorun devirini frekansı ile oynayarak 750 d/dk ya indirdiğimizi varsayalım bu durumda motorun harcadığı enerji devirdeki değişimin küpü oranında yani 1/8 oranına düşerek 125 kw enerji harcar bildiğim kadarı ile buraya kadar herşey tamam. peki bu kural tersi içinde geçerlimidir.
yani 1000 kw lık 1500 d/dk lık bir motoru frekans yardımı ile 3000 d/dk ya çekersek motorun harcadığı enerji 8000 kw mı olur.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kardeş o yazdığın 1000 kw değilde 1000w veya 1 kw olacak heralde birde frekans konvertörleri ile motor 1500 devirse 1500 ile 0 arası oynanır ama 1500 ün üstüne çıkarmı bilmiyorum sanırım olmuyo, bilen varsa paylaşsın lütfen bende merak ettim ..
kardeş o yazdığın 1000 kw değilde 1000w veya 1 kw olacak heralde birde frekans konvertörleri ile motor 1500 devirse 1500 ile 0 arası oynanır ama 1500 ün üstüne çıkarmı bilmiyorum sanırım olmuyo, bilen varsa paylaşsın lütfen bende merak ettim ..
Asenkron motorlarda moment v/f nin karesi oranında değişmektedir. siz frekansı arttırdığınızda moment karesi oranında düşecektir. Bu nednele frekansla orantılı olarak sürücü gerilide ayarlar. Motorun nominal değerinden fazlasını uygularsanız f artacak fakat gerilim 380 üzerine çıkamayacağı için moment karesi oranında düşecektir. Güç nominal değerler uygulandığı için sabit kalır.
frekans düşünce sürücü gerilimide düşürür fakat sürücü gerilimi Şebeke geriliminin üstüne çıkaramadığı için frekans arttıkça güç yavaş bir eğriyle düşer çünkü frekans artınca xl de artar bu nedenle güç düşer
Arkadaşar deviri inverterle artırdığım için voltajda 430 volt ları görüyo yani devir yükseldikçe voltaj şebeke geriliminin üzerine çıkamaz ibaresi yalnış oluyobu nedenlede motorun yüksek devirdeki güç ihtiyicına bir miktar daha sürücü cevap veriyo mesela 15 kw lık 1500 d/dk lık bir motoru inverterle 2200 d/dk lara çıkardığımda frekensı 75 hz voltajı 430 volt oluyor güç dengesi ise p= 25 kw q= 25 kvar s = 38.2 kva oluyor motor akımıda 45 a 'i görüyor.
pf güç faktörü 0.67
bu durumda 15 kw lık bir motor 25 kw güç harcıyor
bu verilere yorum yapabilecek arkadaşların değerli görüşlerini bekliyorum
arkadaşlar frekans konvörtörleri en fazla 60 hz olarak ayarlanabiliyor bu durumda motor etiketi 50 hz göre yapılıyor.bunun için etiket değerinden biraz fazla devirde dönebilir ama bu durumda şebekeden fazla güç çeker.
arkadaşlar frekans konvörtörleri en fazla 60 hz olarak ayarlanabiliyor bu durumda motor etiketi 50 hz göre yapılıyor.bunun için etiket değerinden biraz fazla devirde dönebilir ama bu durumda şebekeden fazla güç çeker.
Frekans konvertörleri (ınvertörlerde) frekans, 80-100-120 hz cıkar.Çok eskı analog ınvertörlede belkı 60 Hz veya o cıvarda kalıyordu. Ben, cok uygulama yaptım, 80 Hz ıle ..