asenkron motorlara yıldız üçgen yol verme şartı

tamam hemen yazp gonderelım sana.Sende sınavını gec okulunu bıtır.

Ödev konusunda sadece yardımcı oluyoruz ödev yazmıyoruz.Eksiklerin varsa tamamlayalım.
ok.

Eğer istanbuldaysan karaköy şişhaneye bir zahmet gidiver.Birçok firma yardımcı olur araştıran biriysen doğru sorular soracaksan.


saygılar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ustalar ben biey sorucam cvp verirseniz sevinirim.Bİr ve iç fazlı motorlara en fazla hangi güce kadar yol verilir ?
 
Sincap kafesli bir asm de derin oluklar ve çift oluklar neden kullanılır ? yardımcı olursanız sevinirim saygılar..
 
Kalkınma momenti yüksek olması istenen asenkron motorlar,derin oluklu olarak yapılır.
 
motorun üzerinde 220 ve 380 yazıyorsa bağlantı köprüleri ye değiştirilerek her ikivoltajdada çalıştırılır
 
merhaba arkadaşlar elimde bir aşağıda özellikleri bulunan bir 3 fazlı motor var bunu 200 v de çalıştrabilmem için ne yapmam gerekiyor
1.5 Kw / 2.0 HP
Y/Ü 380/220
3.3/5.8 Amp

bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim kullanacağım kondansatörün değerinide yazarsanız sevinirim
 
merhaba arkadaşlar elimde bir aşağıda özellikleri bulunan bir 3 fazlı motor var bunu 200 v de çalıştrabilmem için ne yapmam gerekiyor
1.5 Kw / 2.0 HP
Y/Ü 380/220
3.3/5.8 Amp

bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim kullanacağım kondansatörün değerinide yazarsanız sevinirim

önceki konulara bakın konu detaylı şekilde anlatılmış.
 
Arkadaşım
Sayın ŞEF 'in 220/380 için anlattıkları 400/660 için de geçerlidir.Alıştığımız için 400-380v diyoruz.Aslında herkes aynı gerilimi kullanmıyor.Bazı abonelerin kendilerine ait 660v çıkışlı trafoları olabiliyor.Bundan amaç akımı dolayısıyla kayıp ve malzeme tasarrufudur.
Bu aboneler 400v bir motoru yıldız bağlar.Motor sargılarına yine 400v indüklenir.400v çıkışlı aboneler üçgen bağlar yine 400v indüklenir.
HERZAMAN etiketi okuyun.Bahsettiğimiz işletmeler için üretilen 0,75kw motorlar bile üçgen bağlanır.0,75 motor yıldız bağlanır alışkanlığı ile yola çıkarsanız oturur ağlarsınız(şahsen olmasa bile ekibimden biliyorum)



Sonuç olarak 400üçgen 660yıldız yazanitalyan manşei Fan motoru yıldız üçgen kaldıra bilirmiyiz teşekkürler....
 
Son düzenleme:
yıldız üçgen motoru sadece yıldız çalıştırsak ne gibi problem karşılaşırız....çalışsa ne olur...
 
yıldız üçgen motoru sadece yıldız çalıştırsak ne gibi problem karşılaşırız....çalışsa ne olur...
Yıldız-üçgen diye bir motor yok. Yıldız bağlı motor var, üçgen bağlı motor var.
Yıldız bağlı motorlar düşük güçteki motorlardır ve direk yıldız bağlı olarak çalıştırılır.
Üçgen bağlı motorlar yüksek güçteki motorlardır, istisnalar hariç direk üçgen çalıştırılması sakıncalı olduğu için yıldız-üçgen çalıştırılır. Yani önce yıldızla çalıştırılır, motor normal devrine ulaştığı zaman üçgene geçilir. Buradaki istisnadan kastım, kendi trafosu olan fabrikalarda bazı büyük güçteki üçgen motorlar direk üçgen çalıştırılabiliyor.

Sizin sorunuz anladığım kadarıyla " üçgen motoru sadece yıldız çalıştırsak ne gibi problemle karşılaşırız " diye olacaktı.
Cevap veriyorum ;
Üçgen bağlı bir motoru sadece yıldız çalıştırırsak bu motora bağlı makina ya da yük devreye girdiğinde motor bayılır, gerekli gücü veremez, motor bir süre sonra yanar.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,876
Kullanıcılar
449,997
Son üye
Ali5534

Yeni konular

Geri
Üst