* Asenkron motor'a besleme olarak 3 faz iletkeni gider, klemens kutusu içerisindeki topraklama terminalinede topraklama iletkeni bağlanır. Üç fazlı Motora nötr gitmez, yol verme/kumanda devresi varsa nötr gerekir, almanlar kendi cihazlarının kumanda devresinde 380v/24v veya 12v Trafo kullanırlar kumanda gerilimleri düşük voltajlıdır.
*Kablo kalitesi izolasyon kaçağı problemleri nedeniyle topraklama iletkenini ayrı çekmek doğru olacaktır.
*Bir kaç motor için 1 adet 30mA KAKR kullanmayın.
*Motor devresinde kaçak akım rölesi atıyorsa motor sargıları nemlenmiştir, kablo ve/veya sargı izolasyon kaçağı problemi vardır.