Asenkron motor tork koruması

Sahin akin

Üye
Katılım
6 Eki 2018
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
32
Arkadaşlar merhabalar.
Asenkron motorlarda sürücü kullanmadan tork koruması nasıl yapabilirim.
11 kw 380 v motora uygulanıcak.Bu güçte motorlara tork sensörü ürün linkiniz varsa sevinirim Yada başka bir öneriniz olursa çok sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
akım trafosu (30/5 - 50/5 gibi) ve entes, kael gıbı fırmalardakı kontaklı ampermetrelerden kullanarak, ayarladıgınız akımda motor kumanda gerılımını kestırebılırsın. Sürücü olmadıgından yavaslatmak/sonrada tekrarda hızlandırmak olmaz. Motor stop / start yapar, işnizi ürünüzü ne kadar etkilerr, bilemem.
 
Ustam merhabalar yorumunuz için teşekkür ederim.
Bant sisteminde çalışan bir motor.Sabit devir çalışan bir motor değil data sheetinde
Full load 22 A
4/3 17 A
Gibi yüke bağlı olarak değişkenlik göstermekte.birazdan tam yükte akımını alıcam.Boşta akımı bantı çevirmesi 10 A..sistem durduğu için bant tam yükteyken tam yük akımını alamadım.20 24 A motor koruma şalteri var.tam yükte 17 18 A gibi çekerse 16 20 A termik kullanıcam.Fakat bunu akım korumayla 2.planda yapmak istiyorum.Farklı bir yolu sürücü kullanmadan muhtemelen yok.Sürücü de motor stall korumasından yapabilirim sadece diye düşünüyorum.teşekkür ederim yorumunuz için
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,836
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst