Katı atıklı atık su logarlarında armut şamandralar birçok zaman problem yaratıyor.Ya bir vakitten sonra kablo kırılması oluyor.Ya da katı atık içinde kalan şamandra rahat hareket edemediğinden işlevini yerine getiremiyor.Start veya stop kontağını veremiyor.Bu şamandraya alternatif hangi malzemeler, sensörler kullanılabilir.
sıvı seviye kontrol rölesi kullanacaksın ama seviye elektrotlarını paslanmaz celikten (316L )den yap orada çoğu metal çürüyor.en ucuz ve basit cozüm bu daha profesyonel cözüm istersen radar kontrollu seviye transmiterleri var.
paslanmaz boruda hareket eden şamandra da iyi bir çözüm olabiliyor şamandralarda mıknatıs gömülü boru içindede reed rolesi var sorunsuz çalışıyor. ölçtügü sıvı çok yapışkan ve bulasık ise arada bir boru ve şamandra temizligi gerekebilir
sıvı seviye röleleri çok iyi netice vermiyor.Hassasiyeti yükseltildiğinde logar içindeki yoğun nem veya problarda oluşan terleme vs. sebebiyle su seviyesi düşmüş olsa bile pompaya stop veremiyor.hassasiyeti düşürdüğünde ise su seviyesi yükseliyor.pompaya start vermiyor.ssr hataları çok yüksek çalışıyor.
zihni bey araştırabileceğim bir marka veya link varmı?
hata oranı düşük cihazlar için tavsiyelerinizi rica ederim.