Atlama gerilimi 1000v ta 1cm dir.ark boynuzlarıda bu mesafeye göre ayarlanır.Örneğin 36kv ta yaklaşık 4cm ye ayarlanır.Herhangi bir gerilim yükselmesinde atlama yapacağından trafoyu yüksek gerilimden korumuş olur.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
evet trafo bilgisi cok güzeldi acıklayıcı bende memnun oldum
 
Atlama gerilimi 1000v ta 1cm dir.ark boynuzlarıda bu mesafeye göre ayarlanır.Örneğin 36kv ta yaklaşık 4cm ye ayarlanır.Herhangi bir gerilim yükselmesinde atlama yapacağından trafoyu yüksek gerilimden korumuş olur.

1000V ta 1 cm den 36000V ta 4cm ye nasıl ulaştınız anlatırmısınız
 
Yanlış bilgi vermeyelim 6kv=55mm 10kv=86mm 15kv=110mm 30-36kv=220mm aralığındadır
 
Arkadaşlar çoğunuzun atladığı çok önemli bi husus, bi ayrıntı var ARK BOYNUZLARI TRAFOYU KORUMAZ BU BÖYLE BİLİNİR AMA KORUMAZ HERHANGİ BİR YILDIRIM DARBESİNDE AŞIRI GERİLİMİN TRAFOYA ZARAR VERME SÜRESİ ARKIN ATLAMA SÜRESİNDEN KISADIR DOLAYISIYLA TRAFO ZARAR GÖRÜR, BUŞİNGLER KORUNUR.Bu anlattıklarım Kocaeli Üni Elektrik Müh YG labta kanıtlanmıştır.
 
Yalnız burada sunuda belirtmekte fayda vardır. Özellikle yüksek gerilim teçhizatı üreten firmalar son yıllarda ark boynuzu kullanmamaktadır.
 