Arçelik 7211 RA KLİMA DIŞ ÜNİTEDEN SİNYAL SESİ YARDIM.

kont17

Üye
Katılım
1 Mar 2008
Mesajlar
172
Puanları
1
Yaş
40
Konum
Kayseri
Arkadaşlar iyi akşamlar çalıştığım yerde ARÇELİK 7211RA MODEL klima mevcut dalon tipi 50000 Btu dış ünitelerinden araçlardaki gibi geri vites sinyal sesi geliyor. İnce ince bip bip şeklinde yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Dis üniteyi açarsan orda bip sesi veren parçayı görürsun. Bip sesi yanlış hatırlamıyorsam faz sırası hatasindan veriyor. Fazlar değişmiş olabilir doğru sıralama ile tekrar baglaman gerekebilir. Faz siralayici ile doğru sırayı görebilirsin.
 
380v ıse faz eksık yada faz sırası arızası
 
Faz sırası dış üniteden R S T kontrollü o sinyal
 
Herkese teşekkürler. Tüm cevaplar doğru faz sırası değişimi yaptım. Sorunum çözüldü.
 