Arçelik 7211 RA KLİMA DIŞ ÜNİTEDEN SİNYAL SESİ YARDIM.

kont17

Üye
Katılım
1 Mar 2008
Mesajlar
147
Puanları
3
Yaş
35
Konum
Kayseri
Arkadaşlar iyi akşamlar çalıştığım yerde ARÇELİK 7211RA MODEL klima mevcut dalon tipi 50000 Btu dış ünitelerinden araçlardaki gibi geri vites sinyal sesi geliyor. İnce ince bip bip şeklinde yardımcı olursanız sevinirim.
 
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
470
Puanları
18
Yaş
29
Konum
İzmir
Dis üniteyi açarsan orda bip sesi veren parçayı görürsun. Bip sesi yanlış hatırlamıyorsam faz sırası hatasindan veriyor. Fazlar değişmiş olabilir doğru sıralama ile tekrar baglaman gerekebilir. Faz siralayici ile doğru sırayı görebilirsin.
 

alakel

Üye
Katılım
25 May 2015
Mesajlar
27
Puanları
3
Yaş
42
380v ıse faz eksık yada faz sırası arızası
 
Katılım
6 Ağu 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
30
Konum
Tokat Zile
Faz sırası dış üniteden R S T kontrollü o sinyal
 
Konu Sah
kont17

kont17

Üye
Katılım
1 Mar 2008
Mesajlar
147
Puanları
3
Yaş
35
Konum
Kayseri
Herkese teşekkürler. Tüm cevaplar doğru faz sırası değişimi yaptım. Sorunum çözüldü.
 