Ani ve büyük gerilim değişiminde enerjiyi kesmek

DinTOR

Üye
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
241
Puanları
1
Yaş
39
Yıldız üçgen yol vermelerde ani değişim olduğu anda kontaktör kapa-aç yapıyor ve motor darbe yiyip yanıyor. Bunu engellemek için ne kullanmam lazım motoru bu ani dalgalanmadan nasıl kurtarırım :confused:
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Gkr(gerilim kontrol rolesi)ile alıcıyı istediginiz gerilimde kullanabilirsiniz role üzerinden ayarlıyabilirsiniz.kolay gelsin....
 
Gkr(gerilim kontrol rolesi)ile alıcıyı istediginiz gerilimde kullanabilirsiniz role üzerinden ayarlıyabilirsiniz.kolay gelsin....

Sağol kardeşim araştırdımda ENTES in GKRC-02FA adında bir rölesi var bu işimi fazlasıyla görür herhalde değilmi? siz ne dersiniz?
 
Zaman koruması var ise,onun ayarını biraz düşür.
 
Yıldız üçgen yol vermelerde ani değişim olduğu anda kontaktör kapa-aç yapıyor ve motor darbe yiyip yanıyor. Bunu engellemek için ne kullanmam lazım motoru bu ani dalgalanmadan nasıl kurtarırım :confused:

Kontaktör kapa -aç yapıyor ifadesini anlayamadım.Kastettiğiniz y/ü geçişindeki işlemse zaten olması gereken bu.Sizin kastettiğiniz Kontrol gerimindeki düşme yüzünden kontaktörün bırakıp tekrar çalışması ise:
1 =düşük gerilim rolesi ile kumandadaki sorunu emniyete alabilirsiniz(Harici bir izole trafosu ile uygun gerilimin en azından kumandada kalması sağlanabilir)
2=Sayın Fahri Yetiş'in belirtiği gibi yolalma süresini ayrlamanız gerekebilir
3=Tüm bunlar çözüm olmuyorsa besleme hattınız motorun yolalma akımını karşılayacak nitelikte değildir.(trafo-kablo kesiti vb. düzenlemeler gerekir)
 
Panoda y/ü geçişleri gayet güzel işliyor. Trafomuza gelen og şebekesinde oluşan problemlerden dolayı olsa gerek kontaktörler üçgende çalışırken çok kısa süreli bırakıp tekrar alması sonucu hem bacaklar ölüyor hemde motora darbe vurup sargıları yakıyor.
 
Yıldız üçgen yol vermelerde ani değişim olduğu anda kontaktör kapa-aç yapıyor ve motor darbe yiyip yanıyor. Bunu engellemek için ne kullanmam lazım motoru bu ani dalgalanmadan nasıl kurtarırım :confused:

bobin nitelikli bir elemanın anahtarlanması sırasında yüksek gerilim oluşması normaldir. bunu engellemenin en pratik ve ucuz yolu, yüksek kapasiteye sahip kondansatörü motora bağlamaktır. ani gerilim sinyalinin frekansı yüksek olduğundan, 1/c*2pi*f ifadesinin limitini sıfıra çeker ve reaktans yaklaşık sıfır olur. koruma sağlar. yanlız kondansatörün nominal geriliminin yüksek olması gerekir
 
bobin nitelikli bir elemanın anahtarlanması sırasında yüksek gerilim oluşması normaldir. bunu engellemenin en pratik ve ucuz yolu, yüksek kapasiteye sahip kondansatörü motora bağlamaktır. ani gerilim sinyalinin frekansı yüksek olduğundan, 1/c*2pi*f ifadesinin limitini sıfıra çeker ve reaktans yaklaşık sıfır olur. koruma sağlar. yanlız kondansatörün nominal geriliminin yüksek olması gerekir


Bahsettiğiniz motora direk kondansatör bağlamak ise zaten 25 kVAr bağlı.

Kumanda devresine kondansatör bağlasam tek faz, devre stabilde 2 A çekiyor ilk başlangıçta ise 6-8 ampere fırlıyor, kumanda devresine kondansatör bağlasam 1 saniyelik güç vererek devreyi beslemek için kaç VAr kapasitör kullanmalıyım ?
(Burdaki amacım kumanda devresinde bir anlık boşluğu doldurup GKR ilede devreyi kesmek.)

Aslında sinüzoidal dalgalar teoride kondansatörü sürekli boşaltıp tekrar yüklüyor ama pratikte bu kondansatör 1 sn dahi olsa işimi görürmü merak ediyorum. Görmezse alternatif ve çok maliyeti olmayan bir yol ne olabilir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,180
Mesajlar
915,674
Kullanıcılar
449,946
Son üye
kerim2756

Yeni konular

Geri
Üst