Ani Su Isıtıcı

Katılım
3 Ara 2016
Mesajlar
42
Puanları
1
Yaş
26
Konum
Bahçelievler - İstanbul
Şuan sayaç kabloları 4mm Ev içi sigorta kablolarının aydınlatma için olanlar 1.5mm Prizler için olanlar 2.5mm
Şuan evdeki tüketim TV 65W - BUZDOLABI 850W - Çamaşır Makinesi Tahmini 1800W - Kombi 120W - Saç Kurutma Makinesi 2400W - Aydınlatma 300W - Laptop 300W - Kettle 2200W Burada yazdıklarım devamlı çalışan ürünler değil tabi ki ama en kötü ihtimal maximum yük tespit amaçlı 8035Watt yapıyor. Elimde 7000watt ani su ısıtıcı mevcut bunu tesisata 4mm kablo ile 32amper sigorta taksam yeterli olurmu ısıtıcının kendi kablosuda 4mm. ana sayaç sigortam 40amper. Şans eseri hepsini aynı anda kullansam monofaze sistem 15.000watt güç verebilirmi 4mm kablo ile?
HTB1QKw5ewLD8KJjSszeq6yGRpXaF.jpg

Şimdiden teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Şebeke gücü verirde sistemin evin beslemesi kaldırırmı onemli olan o ısıtıcının kablosu 4 lük olabilir fakat mesafesi nekadar senin ısıtıcıyaçekeceğin hattın uzunluğu kaç metre evin besleme hattı kaçlık,15 kw 68 amper akım çekr ortalama sen c63 tak 7kw ısıtıcı içinde 31.8 amper akım çekecek uzunsüre çalışırsa 32 atabilir onun içinde 40 tak bence
 
Şuan sayaç kabloları 4mm Ev içi sigorta kablolarının aydınlatma için olanlar 1.5mm Prizler için olanlar 2.5mm
Şuan evdeki tüketim TV 65W - BUZDOLABI 850W - Çamaşır Makinesi Tahmini 1800W - Kombi 120W - Saç Kurutma Makinesi 2400W - Aydınlatma 300W - Laptop 300W - Kettle 2200W Burada yazdıklarım devamlı çalışan ürünler değil tabi ki ama en kötü ihtimal maximum yük tespit amaçlı 8035Watt yapıyor. Elimde 7000watt ani su ısıtıcı mevcut bunu tesisata 4mm kablo ile 32amper sigorta taksam yeterli olurmu ısıtıcının kendi kablosuda 4mm. ana sayaç sigortam 40amper. Şans eseri hepsini aynı anda kullansam monofaze sistem 15.000watt güç verebilirmi 4mm kablo ile?
Ekli dosyayı görüntüle 47437

Şimdiden teşekkürler

merhaba sn. @WarriorAngeL

hayırlı olsun cihazınız .
sigorta kutusudan kablo , direk hat linye olmalıdır .
ısıtıcıyı en son kaç derecede kullanacaksınız ve bunun karşıiığı kaç amper çekiyor ( ölçüm yükte ) hesabı gereklidir . birazda + % ? payı , ona göre siğorta amperi takılması kesin olan b tipi takılacak .

birde sorun kablo mesafesi , sıcaklığı , akım değeri , kablo kalitesi etken . problem olduğunda kısa siğortanın atması daha iyidir .
kabloda en büyük sorun gördüğüm kadarı ile ısıtıcı kablosu 2.5 mm lik ile 4 mm ek olacak işte burada zorlama olacak ısınma bu kabloyu korumak içinde en kısa mesafe buraya uygun amper siğorta takılmasıdır .

ısıtıcı gercekten tam 220v - 250 v aralığında çalışıyorsa biraz sorun 220 volt aşağısı sorun yaratabilir .
trafo çıkışı 240 volttur faz faz arası 400 volt kademesi ayarlanır ( ne kadar sabit ) tartışılır trafo yakınlığı
uzaklığı çekilen güç binamıza 220 volt gelmesi gerekir .

en az 190 volt - 250 volt aralığı olsaydı daha iyi olurdu .
https://tr.aliexpress.com/item/7000-W-An-nda-Elektrikli-Tankless-Su-Is-t-c-Anl-k-Su-Is-t-c/32867410461.html?spm=a2g10.search0104.3.1.61c563afjoP4JN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_5726815_10546_10059_10884_10548_10887_10696_100031_313_10084_10083_5726915_10103_10618_10307_529_449,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_pvid=bf8e61c9-8907-4384-aea7-768dba999023&priceBeautifyAB=0&algo_expid=bf8e61c9-8907-4384-aea7-768dba999023-0

kolay gelsin sağlıcakla kalın .
 
Son düzenleme:
4mm2 yeni hat çek sigorta kutusuna
40a tak sıkıntı olmaz
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,850
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst