Iyi gunler... Ana panodan 35 metre uzakliktaki bir garaja kablo cekip tali pano olusturmam gerekiyor..hangi kabloyu kullanmam gerekiyor ve tali panoda 16 amperlik tek bir sigorta yeterli olur mu? (ayni anda en fazla 5-6 kw calisacak,ana pano 220 volt)Yardimlariniz icin simdiden tesekkurler..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3x2,5 mm2 lik kablo işini rahatlıkla görür.16 amper sigorta işini görmez en az 32 amperlik sigorta kullanmanız gerekir.
 
3x2,5 mm2 kablo kesinlikle işini görmez. Burada akım ve gerilim düşümü hesabı yapman gerekiyor.

Bu hesapları 6 kW için yaparsak;
Akım hesabına göre 32A yeterli olur.
Gerilim düşümü hesabına göre ise en az 3x16 mm2 kesitli kablo kullanman gerekir.
 
2,5 luk kablo kesinlikle kullanılamaz... Gerilim düşümü hesabı ile %7 gibi bir gerilim düşümü olur...
Kurtaracak en küçük kesit 10 mm^2 kablodur...
 
önce gerilimi düşümü ve akım hesabını yap sonrada kesicini seç kesicin kabloyu koruyacak amperde olmalı selamlar
 
monofaze gerilim düşümü hesabı:

%e=200xLxP / 56xSxUXU
L=mesafe
p=güç
S=kesit
U=gerilim
kesiti 10mm^2 seçmen gerek

trifazede 200 yerine 100 alacaksın
 
3x10mm2 koblo işini görür
 
Iyi gunler... Ana panodan 35 metre uzakliktaki bir garaja kablo cekip tali pano olusturmam gerekiyor..hangi kabloyu kullanmam gerekiyor ve tali panoda 16 amperlik tek bir sigorta yeterli olur mu? (ayni anda en fazla 5-6 kw calisacak,ana pano 220 volt)Yardimlariniz icin simdiden tesekkurler..

Enerjiyi aldığım pano gerilimi 220V demişsiniz bu noktada gerilim 220V altına düşmüyor ise;
6mm2 kabloda;
%e=0,074x35x6/6
%e=2,59 çıkar bu tali panonuzda gerilimin 214,3V olacağını gösterir problem çıkarmaz(Max yük 6kw).
10mm2 kabloda;
%e=0,074x35x6/10
%e=1,55 çıkar bu tali panonuzda gerilimin 216,58V olacağını gösterir. Kazancınız 2V kaybınız 35m kablo fiyat farkı tercih sizin.

Çekilen akım;
I=6000/220x0,8
I=21,8A < 48A 2x6mm2 kesit uygundur. 32A sigorta seçebilirsiniz.
 
6mm2 kabloda;
%e=0,074x35x6/6
%e=2,59 çıkar bu tali panonuzda gerilimin 214,3V olacağını gösterir problem çıkarmaz(Max yük 6kw).
10mm2 kabloda;
%e=0,074x35x6/10
%e=1,55 çıkar bu tali panonuzda gerilimin 216,58V olacağını gösterir. Kazancınız 2V kaybınız 35m kablo fiyat farkı tercih sizin.
Bu hesapta tali panodaki gerilimi değil yükteki gerilimi dikkate almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Soruyu soran arkadaş yük dağılımını belirtmemiş ancak yükteki gerilimin 214,3V veya 216,58V tan daha düşük olacağı aşikardır.
 