Ana şalter atması

Zahir1983

Üye
Katılım
15 Haz 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba değerli ustalar
Yeni girmiş olduğum bir firmada bir bölümde sorun olduğu zaman o bölümdeki panoda sigorta atmıyor
direk ana şalter atıyor buna nasıl bir çözüm bulabilirimn
örneğin bir rezistans kısa devre olduğunda o rezistansın bağlı olduğu sigorta atması gerekirken ana şalter atıyor
yada bir lamba kısa devre olduğunda lambanın bağlı olduğu sigorta değilde ana pano şalteri atıyor
örnek 10A sigorta atmıyor 120A şalter atıyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba değerli ustalar
Yeni girmiş olduğum bir firmada bir bölümde sorun olduğu zaman o bölümdeki panoda sigorta atmıyor
direk ana şalter atıyor buna nasıl bir çözüm bulabilirimn
örneğin bir rezistans kısa devre olduğunda o rezistansın bağlı olduğu sigorta atması gerekirken ana şalter atıyor
yada bir lamba kısa devre olduğunda lambanın bağlı olduğu sigorta değilde ana pano şalteri atıyor
örnek 10A sigorta atmıyor 120A şalter atıyor
Neden sigortalar ile ana şalter arasında bir arıza aramak akliniza gelmiyor . Ayrıca ana şalter sıcaklık olarak iyi havalanmayan bir ortamda ise abuk termik açmalar yapıyor . Geçen yaz çok uğraştım bu işle.
 
Neden sigortalar ile ana şalter arasında bir arıza aramak akliniza gelmiyor . Ayrıca ana şalter sıcaklık olarak iyi havalanmayan bir ortamda ise abuk termik açmalar yapıyor . Geçen yaz çok uğraştım bu işle.
sigortalarla ana şalter arasında herhangi bir sorun yok usta arızalı olan kısımın sigortası atması gerekirken direk ana şalter atıyor .Ayrıca ana şalter ısı ve ortam olarak iyi bir yerde
 
sigortalarla ana şalter arasında herhangi bir sorun yok usta arızalı olan kısımın sigortası atması gerekirken direk ana şalter atıyor .Ayrıca ana şalter ısı ve ortam olarak iyi bir yerde
Şalterler iki durumda açma yapar . Termik açma ve ani açma . Ani açma kısa devre durumlarında olur ki bu durumda selektivite olmaz . Hat boyunda ne varsa alayı açma yapar . Termik açma için ise eğer doğru bir dizilim yapıldıysa aşırı akım durumunda yüke en yakın durumdaki koruma aygıtı açma yapar . Sizin durumunuz bunların hiçbirine uymadiğına göre dediğim durumlardan başka bir vukuat olma ihtimali yok . Başka zayıf ihtimaller olarak da belki salterde mekanik sorun ya da harmonik akımlari yüzünden açma olabilir . Adam akıllı bir ölçüm ve inceleme lazım sistemde . Akıl yürütme ve akıl istemekle çözülebilecek bir durum değil .
 
Son düzenleme:
sigortalarla ana şalter arasında herhangi bir sorun yok usta arızalı olan kısımın sigortası atması gerekirken direk ana şalter atıyor .Ayrıca ana şalter ısı ve ortam olarak iyi bir yerde

Pano fotosunu yayinlasanız , ölçümleri ile açıklamali yazı .
Arkadaşlar yorumları daha iyi yorum yapma durumu.
 
Merhaba değerli ustalar
Yeni girmiş olduğum bir firmada bir bölümde sorun olduğu zaman o bölümdeki panoda sigorta atmıyor
direk ana şalter atıyor buna nasıl bir çözüm bulabilirimn
örneğin bir rezistans kısa devre olduğunda o rezistansın bağlı olduğu sigorta atması gerekirken ana şalter atıyor
yada bir lamba kısa devre olduğunda lambanın bağlı olduğu sigorta değilde ana pano şalteri atıyor
örnek 10A sigorta atmıyor 120A şalter atıyor
Hep aynı bölümde, aynı sigortaya bağlı arizalardan mi bahsediyorsunuz yoksa farklı bölümler, farklı sigortalara bağlı linyeler mi?
Kısa devre arızasında linye sigortası atmiyorsa dikkatlice incelemek gerekir.
 
Hep aynı bölümde, aynı sigortaya bağlı arizalardan mi bahsediyorsunuz yoksa farklı bölümler, farklı sigortalara bağlı linyeler mi?
Kısa devre arızasında linye sigortası atmiyorsa dikkatlice incelemek gerekir.
Hep aynı bölümde, aynı sigortaya bağlı arizalardan mi bahsediyorsunuz yoksa farklı bölümler, farklı sigortalara bağlı linyeler mi?
Kısa devre arızasında linye sigortası atmiyorsa dikkatlice incelemek gerekir.
Genelikle aynı bölüm ama farklı panolar
 
Genelikle aynı bölüm ama farklı panolar
Başka panolardaki ariza aninda ana şalterin nasıl davrandigini test etmenizi öneririm. Ne tur ya da hangi set degerlerde bir ana şalterden bahsedildigini bilmiyoruz, ayni zamanda bahse konu arızaların gerçekte kisa devre mi (rezistans kisa devre arızası demişsiniz mesela..) yoksa artık akım mı olduguna dair bilgilerin tekrar değerlendirilmesi gerekir. Her ne kadar kisa devre aninda seçicilik zayif olsa da 10A dururken 120A açtirmasi olasi değildir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,256
Kullanıcılar
449,843
Son üye
hvncrblt

Yeni konular

Geri
Üst