altivar 312 de digital giriş atama

Katılım
17 Şub 2010
Mesajlar
195
Puanları
1
arkadaşlar digital girişlerden LI1 ileri diyelim LI1+LI2 gişlerini 1 yaparak geri nasıl çalıştırabiliriz?(geriyi bu şekilde çalıştırmak zorundayım.çıkışlar plc den direk alıyor çünkü)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

aakodi

Üye
Katılım
6 Mar 2007
Mesajlar
159
Puanları
1
Normalde fabrika ayarlarını değiştirmediysen
LI1 = run forward, LI2 = run reverse. bu şekilde
yinede
CFG [Macro configuration] ayarını kontrol et------(Std) ayarlarsın ve bu şekilde ileri geri çalışır
PLC çıkışın eksik ise işin zor.
İlave gerkir.
 
Konu Sah
teknomen1974
Katılım
17 Şub 2010
Mesajlar
195
Puanları
1
aakodi teşekür ederim.ctl-rot menüsünden yapılabiliyormuş L1-L2 aktif oldugunda öne hareket bu menüden tersine çevrilebiliyormuş.fakat ben L1 ile L2 yi ters çevirdim tabi motor yönlerinide ters çevirdim böyle hallettim.illa menüden değiştirmek gerekmiyormuş.
 