altivar 312 acil stop

kojtek

Üye
Katılım
23 Eki 2013
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
36
Merhabalar sürücülere pek hakim değilim.Altivar 312 sürücü ile bir çalışma yapacağim LI1 İLERİ LI2 GERİ - LI3 İLERİ STOP LI4 GERİ STOP olacak şekilde çalıştırmam gerekiyor. Stoplamak için farklı seceneklerim var ama lojik girişileri kullanmak istiyorum LI3 VE ve LI4 STOP OALRAK KULLANABİLİRMİYİM , NASIL YAPABİLİRİM ..
HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR...
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Menu,ssetup dan 3 telli çalışmayı secersenız, normal kontaktörü stop start butonları baglar gibi baglarsınız. Ama, gerı için bir başka lojık girişi proğrlamanız gerekr ılavuzuna bakınız.
 
Bir şey yapmana gerek yok zaten 2 telli kontrolde start sinyali kesilirse sürücü durur. L1 ve L2 uçlarını kullanarak yapabilirsin, start sinyalini nasıl keseceğin sana kalmış. "Ben bunu röle kullanmadan direk sürücü üzerinden yapmak istiyorum" dersen farklı şeyler önerebiliriz.

Misal: normalde 3 adet çıkış rölesi vardır.Birini Faulta kullansan diğer ikisini ileri ve geri çalışmasına atayabilirsin. İleri yada Geri rölesi çektiğinde "Conditional Stop"(Şartlı duruş) oluşabilir.
Bunu yapabilmen için Zeybek Abimin dediği gibi çalışma şeklini 3 telli yapman lazım yoksa ilave röle ve ekipman kullanman gerekir.

Bu arada @zeybek abim nasılsın? Keyfin nasıl ?
 
Sagol, seagete dostum sen nasılsın, özletıyorsun kendini...
 
Bir şey yapmana gerek yok zaten 2 telli kontrolde start sinyali kesilirse sürücü durur. L1 ve L2 uçlarını kullanarak yapabilirsin, start sinyalini nasıl keseceğin sana kalmış. "Ben bunu röle kullanmadan direk sürücü üzerinden yapmak istiyorum" dersen farklı şeyler önerebiliriz.

Misal: normalde 3 adet çıkış rölesi vardır.Birini Faulta kullansan diğer ikisini ileri ve geri çalışmasına atayabilirsin. İleri yada Geri rölesi çektiğinde "Conditional Stop"(Şartlı duruş) oluşabilir.
Bunu yapabilmen için Zeybek Abimin dediği gibi çalışma şeklini 3 telli yapman lazım yoksa ilave röle ve ekipman kullanman gerekir.

Bu arada @zeybek abim nasılsın? Keyfin nasıl ?


ilgilendiğin için teşekür ederim.3 telli bağlantıyı denedim güzel bi özellik ama o projeye uygun değil. bende ilave ekipmanla projeyi tamalayıp devreye aldım benim aklıma olan LI3 e +24 veripte sistemi komple nasıl durdururum. iyi çalışmalar
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,874
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst