Alpek Kablo Isınma hk

200 kVA 90 metre güç için aleminyum olsa dahi 118 mm kare çıkıyor % 3 gerilim düşümü için Bakır iletken için ise minimum 74 mm kare çıkıyor

sistemde kompanzasyon var ise kesit daha da küçük çıkar ben kompanazsyonsuz hesap yaptım
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.