skoper arkadaşım akım trafolarını şöyle hesaplarız:gücüm:150 kwolduğuna göre. ı=kwx1000/1.73x380x0.8 yani 150000/1.73x380xo.8=263,58381 eder. 150/5 akım trafosu yeterli.sistemde çekilen akım 300 amperi geçmemeli buna dikkat.kolay gelsin
 
hesap mesap tamam da yazım hatası olmuş 300/5 akım trafosu yeterli dicektin sanırım :)
 