Akım Trafo Seçimi Talep Akımına Göre Mi, Devre Kesici Nominal Akımına Göre mi?

kagem

Üye
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
156
Puanları
1
ADP'nin beslediği panolardan birinde mesela 490A talep akımı çıktı, 630A TMŞ seçtik, diğer pano panolarla toplam talep akımı 610A çıktı, ama seçicilik için ADP'ye 800A TMŞ seçtik. Talep akımı 630A'in altında, ama potansiyel olarak 800A'e kadar da ADP talep akımını besleyebiliyor. Burada sigorta veya kompanzasyon filan için akım trafosu seçerken, hesaplanan, çekileceği düşünülen akıma göre 5/630A akım trafosu mu kullanmam gerek, ADP'nin izin verdiği 800A'e göre, 5/800A akım trafosu mu? İkisinde de biraz sorun var gibime geldi. 610A çekiyorken, 5/800A akım trafosu kullansak, ölçüm gerçek değerlerden farklı sonuç vermez mi? 5/630A akım trafosunda 610A için 4,84A gibi bir sonuç gözükecek, 5/800A akım trafosunda 610A için 3,81A gibi bir değer. Sayaç ve kompanzasyonda normal dışı değerlere sebep olmaz mı bu? Olursa ve de 5/630A akım trafosu seçersem, mesela 490A talep gücü dediğim pano, 630A sigorta sebebiyle, o değere kadar akım çekebilir, diğer panolarla birlikte ADP TMŞ nominal akım değeri 800A'e kadar akım seçme olasılıkları olabilir. Yönetmeliğe göre hesap yapsak da, her kullanıcı farklı şekilde panoyu yükler ve kullanır sanırım zaten. O zaman da 5/630A trafosu, nominal değerinden büyük bir akım altında kalırdı, bozulabilirdi sanırım. Bozulmasa bile, bu sefer de bu akım trafosu yanlış değerler verebilir. Sizce nasıl bir tercihte bulunmak gerek? Teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Okurken beynim yandı :) özetle devre kesici akımına göre akım trafosu seçilmelidir. Akım trafosunun bir miktar yük akımından yüksek olması bir probleme neden olmaz.Devre kesici akımına uygun seçilen akım trafosu ölçümde ve kompanzasyonda hataya neden olmaz.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst