Bizim işletmede reaktif akışını ölçen Siemens marka yeni bir akış ölçer kullandık.
Akışölçeri denedik kendi ekranından gösterdiği değerler doğru, yani hatasız bir ölçüm yapıyor.
Ancak, diyelim akışölçer ekranında 2 litre/dak değer verirken, Scada ekranında tam 2 katı olan 4 lit/dak okuyoruz.Yani Scadada arada tam 2 kat yanlış gösterim hatası var.Scada programı da Cimplicity.
Acaba Scada daki bu hata neyden kaynaklanıyo olabilir.
Sorun büyük ihtimal akışölçerden kaynaklanıyor. Ayarlarında analog çıkış çözünürlüğü olması lazım. Sadece iki seçeneği olan bir ayardı sanırım. Daha önce kullandım ama markasını hatırlamıyorum. Eğer sorunu bu şekilde çözemezsen PLC programına bakman gerekiyor çünkü büyük ihtimalle hesaplama PLC de yapılıyodur.
ilk olarak cihazın çıkış sinyalini ölç(0...10v veya 4..20mA) cihazda okunan değere göre doğru sinyal çıkıyormu. tabiki bunu yaparken cihazın ölçüm aralığını dikkate almak gerekiyor. yani cihazın ölçüm aralığı 0...10 lt/dk, çıkış sinyalide 0...10V olduğunu farzedersek 2lt/dk için 2Vdc sinyal vermeli. eğer problem bu değilse plc programında scala ayarı yanlış veya scada programına aktarım yanlıştır. topraam sanada hayırlı teskereler şimdiden