Akışölçer ile Scada arasındaki sorun?

kelese

Üye
Katılım
16 Kas 2008
Mesajlar
56
Puanları
1
Yaş
39
Kolay gelsin beyler,

Bizim işletmede reaktif akışını ölçen Siemens marka yeni bir akış ölçer kullandık.

Akışölçeri denedik kendi ekranından gösterdiği değerler doğru, yani hatasız bir ölçüm yapıyor.

Ancak, diyelim akışölçer ekranında 2 litre/dak değer verirken, Scada ekranında tam 2 katı olan 4 lit/dak okuyoruz.Yani Scadada arada tam 2 kat yanlış gösterim hatası var.Scada programı da Cimplicity.
Acaba Scada daki bu hata neyden kaynaklanıyo olabilir.

Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Sorun büyük ihtimal akışölçerden kaynaklanıyor. Ayarlarında analog çıkış çözünürlüğü olması lazım. Sadece iki seçeneği olan bir ayardı sanırım. Daha önce kullandım ama markasını hatırlamıyorum. Eğer sorunu bu şekilde çözemezsen PLC programına bakman gerekiyor çünkü büyük ihtimalle hesaplama PLC de yapılıyodur.
 
PLC programındaki değeri DIV komutu ile 2 ye bölebilirseniz sorun çözülür sanırım.
 
sorun programında gibi görünüyor.
 
ilk olarak cihazın çıkış sinyalini ölç(0...10v veya 4..20mA) cihazda okunan değere göre doğru sinyal çıkıyormu. tabiki bunu yaparken cihazın ölçüm aralığını dikkate almak gerekiyor. yani cihazın ölçüm aralığı 0...10 lt/dk, çıkış sinyalide 0...10V olduğunu farzedersek 2lt/dk için 2Vdc sinyal vermeli. eğer problem bu değilse plc programında scala ayarı yanlış veya scada programına aktarım yanlıştır. topraam sanada hayırlı teskereler şimdiden:)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,803
Kullanıcılar
449,984
Son üye
riki35

Yeni konular

Geri
Üst