- Katılım
- 16 Eki 2007
- Mesajlar
- 1,790
- Puanları
- 281
http://www.emo.org.tr/ekler/052e2e0c0ad1b2d_ek.doc?tipi=34&turu=X&sube=0 kompanzasyon için şalter seçiminde en son değer olarak 600 kVAr güç için hesap yapmış ve bu güç için nominal akım 866 olarak hesaplanmış ve kullanılacak şalterde 1000 A olarak seçilmiş. Şimdi scorpionun dediği gibi 1,36 emniyet katsayısını uygularsak 866*1,36=1177 A olur ve bir üst değer olarak da 1250 Amper alınması gerekir. Peki niye 1250 değilde 1000 amperi seçmiş bu mühendisler odası?. Sanırım yanılmışlar. 30 yıllık mühendis scorrpion hemen emo'ya bir yazı yazıp durumun düzeltilmesini sağlasın. Düzelmenin olduğu belgeyi burda yayınlasın. Bende kendisinden yanlış değilmişsiniz, ben öğrenememişim, ben yanlış yapmışım diyeyim ve kusura bakmayın deyip özrümü dileyeyim.